Es herrscht derzeit eine solche Betriebsbedingung, dass der Behälter mit der Flüssigkeit vor der Pumpe sowie die Leitungen geschlossen sind; es ist daher nicht möglich, Veränderungen des Flüssigkeitsstands zu erkennen. Es kann leicht zu einem Vakuum im Pumpeninneren kommen, wodurch die Pumpe beschädigt wird. Kann man den Stillstand der Pumpe mit einem Durchflussmesser vor der Pumpe steuern? Zum Beispiel sollte die Pumpe automatisch zum Stillstand kommen, wenn der Durchfluss auf 1 m³/Stunde sinkt.
Vor der Pumpe sollte kein Durchflussmesser eingebaut werden, da dies das Kavitationseffekt der Pumpe begünstigt. Man kann einen Durchflussmesser in die Auslassleitung nach der Pumpe einbauen; sobald der Durchfluss unter einen bestimmten Wert fällt, stoppt die Pumpe automatisch.
Kein Problem, das lässt sich gut umsetzen.
Man kann den Motorstrom messen und ihn direkt mit dem PLC verbinden. Wenn der Leerlaufstrom niedrig ist, wird ein Alarm ausgelöst und die Pumpe wird abgestellt – das ist ziemlich einfach und erfordert keine zusätzlichen Investitionen. Oder man kann einen Drucksensor anschließen – das ist einfacher als der Einsatz eines Durchflussmessers. Ebenso ist es möglich, bei unstabilem Druck (Kavitation) einen Alarm auszulösen und die Pumpe abzustellen.
Ist ein elektrischer Druckmesser nicht besser?»
Es ist dennoch zuverlässiger, einen Durchflussmesser am Pumpenausgang anzubringen. Verwenden Sie Druck anstelle davon – achten Sie dabei darauf, ob der Druck im vorherigen Behälter durch Gas aufrechterhalten wird.