Könnten Sie bitte helfen, die Ursachen für den zu schnellen Rückgang der Förderhöhe der Zentrifugalpumpe zu analysieren? 1. Die Wasserpumpe ist eine Mitteltür-Pumpe mit einem Auslassdurchmesser von 125 mm und einem Vergrößerungsdurchmesser von 250 mm. Der erforderliche Druck muss 0,7 MPa betragen. Die Öffnungsgrad der Auslassventile muss auf einen geeigneten Wert eingestellt werden, sodass der Auslassdruck bei 0,65 MPa liegt. Nach etwa 4 Metern Leitung im Pumpenraum zeigt das Druckmessgerät einen Wert von 0,3 MPa an. 2. Über unterirdische Leitungen wird das Wasser über eine Strecke von 200 Metern zur Zentrifuge am Einsatzort geleitet. Am Ende der Leitung gibt es eine Biegung, wodurch die Höhe um 4 Meter zunimmt. Der Druck am Ende der Leitung beträgt 0,23 Mpa. Ist ein zu schneller Druckabfall aufgrund eines zu großen Durchmessers der Leitungen sowie eines unzureichenden Widerstands in den Leitungen verursacht? Bitte helfen Sie bei der Analyse, danke.
Das wird durch die Eigenschaftskurve Ihres Geräts bestimmt.
Bei dem maximalen Auslassdruck ist der Durchfluss umgekehrt am geringsten :)
Das zweite Problem ist nicht so schlimm, beim ersten gibt es definitiv ein Problem. Bei einer 4-Meter-Leitung sollte es ohne Verbindungsstücke keinen so großen Druckabfall geben. Bei einer ordnungsgemäßen Rohrleitung sollte der Druckabfall in den Warmwasserleitungen 80 Pa pro Meter nicht überschreiten. Bei Ihnen beträgt der Wert jedoch 87.500 Pa pro Meter.
Das ist eine Frage von mir, nur getrennt geschrieben.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ztxfhl am 6.8.2018 um 22:31 geändert. 1. Wenn der „Druckmesser an der Ausgangsseite“ vor der Ausgangsventil befindet, gibt es kein Problem. 2. Wenn der „Auslassdruckmesser“ nach der Auslassventil befindet sich, könnte mit dem Messgerät ein Problem sein. Es ist am besten, die Nennhubhöhe, die Nennstromstärke sowie den tatsächlichen Strom anzugeben, damit eine weitere Analyse möglich ist.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass der Durchmesser der Auslassrohre zu groß ist. Die Auslassrohrdicke beträgt 125 mm, die Vergrößerung der Dicke liegt bei 250 mm. Die Erweiterung der Rohrdicke hat eine Entlastungswirkung auf den Druck. Versuchen Sie, die Handventile vor der Zentrifuge etwas enger zu stellen, um zu sehen, welchen Effekt das hat.