Wie hoch sollte der Druck am Pumpenausgang sein?

2018-10-16View Original

Thread Content

Transport von Teer vom Hafen in die Teertanks, Pumpenleistung 300 m³/h; Rohrdurchmesser DN200, Länge 3600 Meter, Höhenunterschied 30 Meter (Hafen ist niedriger), 8 Biegungen, 2 Ventile ; Tarry Parameter: Viskositätswert (bei Raumtemperatur) 30 m²/s, Dichte 1
Reply #22018-10-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 3983596_FPPZ am 16.10.2018 um 11:22 geändert. Es ist nicht einfach, einen genauen Wert zu ermitteln: Die benötigte Förderhöhe entspricht der Höhe, die für die Druckverluste aufgrund der Strecke erforderlich ist, plus der Höhe, die für die lokalen Verluste benötigt wird, abzüglich des Höhenunterschieds, plus ein gewisser Sicherheitsfaktor. Aufgrund der hohen Viskosität sind die für die Streckenbedingten Verluste erforderlichen Werte am größten. Für die genaue Berechnung sollte man sich mit Fachliteratur zur Strömungsmechanik beschäftigen. Man kann auch Software im Internet herunterladen, um die Berechnung durchzuführen – es ist nicht besonders kompliziert. Achten Sie jedoch auf die höchste Stelle der Transportleitung oder den höchsten Steig. Strömungsgeschwindigkeit 2,65 Meter/Sekunde, die Geschwindigkeit ist relativ hoch; es wird empfohlen, die wirtschaftlich optimale Strömungsgeschwindigkeit für chemische Rohstoffe zu ermitteln
Reply #32018-10-16
Hat der Großmeister Software? Oder können Sie mir dabei helfen, das auszurechnen? Vielen Dank~! ~! ~!
Reply #42018-10-16
Gibt es auf dieser weiten Strecke irgendwo Anstiege?
Reply #52018-10-16
Wenn es dazwischen Höhenpunkte oder Anstiege gibt, insbesondere in der Nähe des Hafens, dann sollte die Förderhöhe um den Höhenunterschied von 30 Metern nicht gekürzt werden
Reply #62018-10-16
Es handelt sich um eine kontinuierliche Neigung, die ziemlich gleichmäßig ist – es gibt keine plötzlichen Anstiege!
Reply #72018-10-16
Ich habe nachgerechnet – ein Auslassdruck von 2,5 MPa sollte ausreichen
Reply #82018-10-16
Wie hast du das berechnet? Um Rat bitte!
Reply #92018-10-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 16.10.2018 um 14:51 bearbeitet. Wenn ein Fördervolumen von 300 m³/h als Normalwert gilt, beträgt der Gesamtdruckverlust in den Rohren 2,06 MPa. Der Druckverlust pro 100 Meter beträgt 48,9 kPa, die Strömungsgeschwindigkeit liegt bei 2,653 m/s. In der Regel wird das Nennfördervolumen der Pumpe auf 1,2 Mal das normale Fördervolumen festgelegt. In diesem Fall beträgt der Gesamtdruckverlust in den Rohren 2,74 MPa. Der Auslassdruck der Pumpe beträgt somit ebenfalls 2,74 MPa. Gemäß den Vorschriften sollte der Designdruck der Rohre ebenfalls 2,74 MPa betragen. Übrigens ist eine zu kleine Rohrdimensionierung wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Reply #102018-10-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 16.10.2018 um 15:27 bearbeitet. Der Teer wird vom Hafen in die Teertanks transportiert; da der Hafen auf niedrigem Niveau liegt, sollte der Höhenunterschied nicht verringert werden. Pumpenausgangsdruck = Gesamtdruckabfall in den Rohren + Höhendifferenz
Reply #112018-10-17
Der Hafen ist 30 Meter tief und nicht 30 Meter hoch
Reply #122018-11-08
Bei Behältern für den Import/Export unter Normaldruck ist eine Förderhöhe von 247 m erforderlich. Bei einer solch großen Entfernung und einem kleinen Rohrdurchmesser ist die Strömungsgeschwindigkeit zu hoch
Reply #132018-11-09
Es wird empfohlen, die Rohrleitungen auf DN250 einzustellen. Der Rohrwiderstand beträgt 52 Meter. Für den Typ der Ventile liegen keine Angaben vor, daher wird eine grobe Schätzung vorgenommen. Durch die 8 Biegungen entstehen zusätzlich 5 Meter Verlust. Die Höhendifferenz beträgt 30 Meter – insgesamt also 87 Meter. Mit einem Koeffizienten von 1,1 ergibt sich eine Förderhöhe von 95 Metern, was ausreicht. Es reicht voraussichtlich aus, einen Motor mit 110 Kilowatt zu verwenden. Andernfalls müsste der Motor mindestens verdoppelt werden – die Stromkosten bei längerer Nutzung wären dann erheblich. Auch die Pumpe ist kompliziert in der Bedienung und Wartung, was wiederum hohe Kosten verursacht
Reply #142018-11-13
Berechnen Sie jeweils den Druckverlust des Fluids in geraden Rohren, Biegungen und Ventilen sowie den Höhenunterschied – das ergibt den Gesamtdruckverlust. Und dann wählt man die entsprechende Förderhöhe der Pumpe aus.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.