Zirkulationspumpenanlagen

2018-12-14View Original

Thread Content

Es gibt derzeit zwei Zirkulationspumpen mit einer Nennleistung von 280 m³/h und einer Nennleistung von 37 kW. Die eine Pumpe verbraucht 38 A Strom, die andere 46,5 A. Ist die Menge des zirkulierten Wassers bei beiden Pumpen gleich?
Reply #22018-12-14
Wenn es sich um Rohrleitungen handelt – einschließlich Biegungen –, sollten sie unterschiedlich sein. Möglicherweise entsteht aufgrund eines Ungleichgewichts der drei Phasen des Motors eine ungleichmäßige Stromstärke
Reply #32018-12-14
Es gibt keine weiteren Parameter der Pumpe – wie zum Beispiel den Druck am Auslass. Laufen die beiden Pumpen parallel? Gibt es Testdaten aus der Fabrik für die beiden Pumpen?
Reply #42018-12-14
Außerdem ist deine Stromstärke zu gering – liegt das an einer Fehlkonfiguration? 37KW-Motor, der Strom sollte bei etwa 70A liegen
Reply #52018-12-14
Hat eine Dreiphasenunausgeglichenheit des Motors einen großen Einfluss auf die Leistung der Zirkulationspumpe? Ich mache mir jetzt Sorgen, dass die Durchflussmenge nicht ausreicht. .
Reply #62018-12-14
Zwei Pumpen in Reihe – das alte System liefert keine Daten mehr
Reply #72018-12-14
Ja, laut Berechnung sollte die Nennstromstärke der Pumpe bei 69,4 A liegen. Der aktuelle Stromwert ist jedoch zu niedrig. Führt das zu einer unzureichenden Zirkulationsmenge?
Reply #82018-12-14
Die Motoren, die zu den Pumpen gehören, haben immer einen Puffer. Wenn man einen Motor mit einem Faktor von 1,15 verwendet, sollte die Drehmomentleistung der Pumpe bei etwa 32 kW liegen. Zwei Pumpen laufen parallel. Wenn es Unterschiede in der Förderhöhe gibt, führt das dazu, dass eine Pumpe mehr und die andere weniger fördert.
Reply #92019-04-13
Bei dieser Stromstärke ist es auf einen zu geringen Durchfluss am Eingang der Pumpe zurückzuführen. Es ist ein Designproblem, es hat nichts mit der Pumpe zu tun. Die Einführungsleitung ist zu dünn oder zu lang.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.