Die Pumpen für flüssige Kohlenwasserstoffe verfügen über doppelte Abdichtungsflächen. Es kommt zu Leckagen an den zweiten Abdichtungsebenen. Der Tank mit dem Abdichtungsöl ist stark vereist. Zudem funktioniert die Ersatzpumpe nicht, sodass kein Wechsel möglich ist. Wenn man eine längere Betriebsdauer der Pumpe erreichen möchte, sollte dann der Tank mit dem Abdichtungsöl entfernt werden – oder sollte stattdessen die Entlüftung des Tanks in das Flammrohrsystem erweitert werden? Warum
Es handelt sich um einen hohen Leckstrom an der Hauptdichtung – verursacht durch die Wärmeaufnahme beim Verdampfen
Leckage der Primärdichtung Stufe 1, Ersatzpumpe kann nicht umgeschaltet werden, daher muss vorübergehend die Entlüftung erhöht werden
In einer solchen Situation: Wie ist der beste Umgang damit? Danke für die Erklärung!
Kann das Anzünden der Fackel dazu führen, dass sich im versiegelten Behälter mehr Frost bildet? Wenn auch an den Dichtstellen Frost entsteht, könnte das die zweite Dichtung beeinträchtigen. Ist es besser, vorübergehend im Tank zu halten, solange es keine Lecks nach außen gibt? Es sollte eine Ersatzpumpe bereitgestellt werden, um so schnell wie möglich auf diese umzusteigen. (Ungenügende Produktionserfahrung, muss lernen.*) Danke. )
Die sekundäre Abdichtung hält noch eine Weile durch, doch in diesem Fall muss die Ersatzpumpe so schnell wie möglich repariert werden
Sicherheit hat Vorrang: Man schaltet die Pumpen aus und beantragt gleichzeitig bei der Leitung, dass einige Anlagen vorübergehend stillgelegt werden (wenn die Pumpen nicht besonders wichtig sind – ihr Ausfall betrifft nur einzelne Anlagen, nicht die gesamte Anlage). Beide Pumpen werden gleichzeitig repariert. Falls eine Stilllegung nicht möglich ist, soll ein Flammrohr zur Entlastung eingesetzt werden. Vor Ort müssen Dampfschläuche bereitgehalten werden, um zu verhindern, dass flüssige Kohlenwasserstoffe durch undichte Stellen oder andere Öffnungen austreten. Dadurch könnte es bei Kontakt mit statischer Elektrizität oder offener Flamme zu einem spontanen Ausbruch kommen. Ein weiteres Gerät wird dringend repariert. Schutz der Lebenssicherheit der Wartungsmitarbeiter. Nachträglich wird untersucht, wann die Ersatzpumpe ausfiel und warum sie nicht im Voraus repariert wurde; die Verantwortlichen für die Ausrüstung werden streng bestraft. Lernen aus Fehlern und die Ausbildung verstärken. Das ist kein Naturereignis, sondern menschliches Verschulden! !
Wenn der Druck aus der Entlüftungsleitung abgenommen wird, kann es im Laufe der Zeit dazu kommen, dass die Leitung einfriert – oder sogar völlig erstarrt. Sollten weitere Probleme mit dem System auftreten, kann der Druck dann nicht mehr aus der Entlüftungsleitung abgeleitet werden! Ziemlich gefährlich
Wie hoch ist der Druck im Pufferbehälter? Ist der Druck im Pufferbehälter stabil? Gibt es Lecks im ersten Verschluss? Wenn der Druck im Pufferbehälter nicht zu hoch ist und sich der Druck stabil halten lässt sowie es keine Lecks in der ersten Dichtung gibt, dann kann diese Pumpe weiterhin verwendet werden. Wenn der Druck im Pufferbehälter nicht stabil bleibt, kann die Entlüftungsventil des Pufferbehälters leicht geöffnet werden.