Angenommen, der aktuelle Bedarf beträgt 300 t/h bei einer Höhe von 20 m. Dafür werden zwei Pumpen mit einer Leistung von 150 t/h und einer Förderhöhe von 20 m eingesetzt. Die Pumpe ist eine Frequenzumrichter-Pumpe. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Anforderungen bei 100 t/h liegen und man eine Pumpe mit einer Leistung von 150 t/h einsetzt, wobei die Leistung auf 100 t/h geregelt wird, dann wird die Förderhöhe der Pumpe größer sein als der Widerstand in den Leitungen. Wenn die Pumpenhöhe im Verhältnis etwa 10 M beträgt, beträgt der Strömungswiderstand in den Leitungen nur 4 m. Kann es Probleme mit dieser Art des Betriebs geben? Das System verfügt über keine Regulierventile.
Die Frequenz der Pumpe kann frei eingestellt werden – der Stromwert ist dadurch übersichtlicher.
Der Betriebspunkt der Pumpe wird durch die Leistungskurve der Pumpe sowie die Eigenschaftskurve der Anlage bestimmt
Bei Ihrer Art des Betriebs gibt es zwei Modi: einen manuellen Frequenzregelungsmodus sowie einen Modus zur Begrenzung des Datenflusses. Eine Möglichkeit ist der Automatikmodus zur Einstellung eines konstanten Drucks. Da der Rohrwiderstand nur 4 Meter beträgt, ermöglicht die manuelle Frequenzanpassung eine gute Regulierung des Durchflusses. Bei einer Druckeinstellung ist ein Betrieb mit Überstrom sehr wahrscheinlich.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 3983596_FPPZ am 2019-4-22 07:41 bearbeitet. Die Durchflussmenge ändert sich von 300 auf 100, die Förderhöhe von 20 auf 10 – es handelt sich dabei um einen Bereich mit variablen Parametern. Solange die Grenzwerte eingehalten werden, kann man mithilfe der Frequenzumwandlung die Anforderungen an die Parameter an jedem Punkt innerhalb dieses Bereichs erfüllen. Es kann nur zu einem Überschreiten der Werte kommen, niemals zu einem Mangel daran
Der Betriebspunkt der Pumpe wird durch die Leistungskurve der Pumpe sowie die Eigenschaftskurve der Anlage bestimmt
Die Regulierung der Gleichstrom-Schwingungscentrifumpumpe erfordert eine umfassende Berücksichtigung des Rohrleitungswiderstands, der Rückdrucke, des Schwingungsbereichs sowie der Steuerungsart. Was die von dem Threader beschriebene Situation angeht, so ist es ohne Rückdruck und manuelle Steuerung vermutlich schwierig umzusetzen. Wenn man den Rückdruck berücksichtigt, ist das möglich. Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich. Was die Pumpe allein angeht, so ist sie in jedem Bereich mit variabler Durchflussmenge und Förderhöhe geeignet.
Ein System mit 300 konzipieren, nur 100 übertragen – kein Problem, einfach so spielen.
Ich verstehe, dass es kein Problem sein sollte, und stimme den Meinungen vom 4. und 7. Stock zu. Es sollte eine Kombination aus Regulierung der Rohrnetzwehrstandsdurch das Pumpenauslassventil sowie frequenzgerechter Regulierung möglich sein.