HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Welche Motordrehzahl erfordert den Einsatz eines Weichstarters?

2019-07-13View Original

Thread Content

Welche Motordrehzahl erfordert den Einsatz eines Weichstarters? 18,5 KW Stufe 2 30 KW Stufe 2
Reply #22019-07-13
In der Regel hängt es von den Anforderungen der Schalteinrichtungen und Geräte bezüglich des Startvorgangs ab – also von der Leistungsfähigkeit des Stroms sowie der Geräte selbst. Es gibt keine festgelegten Werte. Einige Kilowatt reichen aus, um einen Niederspannungs-/Weichstart zu ermöglichen; bei Tausenden von Kilowatt ist hingegen ein direkter Start möglich. Sie sollten sich daher jeweils an die Abteilung für Elektrotechnik sowie die Abteilung für die Geräte wenden. Falls es keine besonderen Anforderungen gibt, sollte ein direkter Start kein Problem darstellen.
Reply #32019-07-13
Was oben gesagt wurde, stimmt vollkommen. Es hat nichts mit der Leistung zu tun – es hängt ausschließlich vom Stromnetz ab. Vor allem spielen der Versorgungstransformator sowie die Impedanz der Leitungen eine Rolle. Beim Start entsteht in der Regel ein Spannungsabfall an der Mutterleitung von mindestens 85 %. In solchen Fällen ist es nicht notwendig, einen sanften Start einzubauen
Reply #42019-07-13
https://bbs.hcbbs.com/thread-2723731-1-1.html, Frage des Tages: Beurteilung: Je länger die Startzeit eines Motors ist, desto niedriger ist der Startstrom. ( ) @sdscj0122, Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet: sdscj0122: Ich kann dem Moderator versichern, dass der Startstrom des Motors nichts mit der Startzeit zu tun hat – er bleibt bis zum Abschluss des Starts konstant ; Ich: 1. Ist es vielleicht nur so, dass die Dauer unterschiedlich ist und auch die Energiemenge anders ist? 2. Bedeutet das, dass für den festgelegten Anlaufstrom eines Motors ein Obergrenzwert existiert, und dass der Strom nach Erreichen dieses Obergrenzwerts konstant bleibt – nur die Dauer variiert? 3. Gibt es Unterschiede in der Größe des Startstroms unter einem bestimmten Stromwert?
Reply #52019-07-31
Wir starten unsere Motoren mit 10 Kv und einer Leistung von über 500 Kilowatt genauso direkt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.