Warum gibt es immer wieder Lecks in der Heizwasserleitung am Ausgang der Pumpe?

2019-08-02View Original

Thread Content

Am Ausgang der Wärmepumpenpumpe kommt es immer wieder zu Leckagen. Es handelt sich um eine Mehrstufen-Zentrifugalpumpe; der Eingangsdruck beträgt 0,3 Megapascal, der Ausgangsdruck etwa 5,8 Megapascal. 8 Wasserturbinenpumpen, eine in Reserve und eine im Betrieb; bei fast allen kommt es wiederholt zu Leckagen in den Heizwasserpumpenleitungen. Alle Einheiten wurden neu verschweißt. Ich frage die erfahrenen Kollegen: Das kann doch kein normales Phänomen sein, oder? Ist es noch normal? Danke
Reply #22019-08-02
Gibt es Düsenplatten in der Warmwasserpumpe? Versuchen Sie es mit einer Mehrstufen-Drosselklappe
Reply #32019-08-03
Wurde die Druckklasse der Leitung zu niedrig gewählt?
Reply #42019-08-07
Dieses Phänomen ist normal, verwenden Sie stattdessen eine Doppelventilsteuerung: Ein Ventil soll ständig geöffnet sein, das andere dient zur Leistungsbeschränkung!
Reply #52019-08-12
Es muss klar sein, um welche konkrete Stelle es geht – ob es Lecks in den Schweißnähten der Rohre, an Biegungen, in geraden Rohren, in den Dichtungen der Flansche oder innere Lecks in den Ventilen handelt. Nur so können gezielte Maßnahmen ergriffen werden. 1. Schweißnahtdefekte: Die Schweißqualität ist unzureichend. Nach dem Polieren muss neu geschweißt werden. Es ist notwendig, einen guten Schweißer zu finden. Der Schweißen sollte gemäß den Vorgaben durchgeführt werden – einseitiges Schweißen mit beidseitiger Formgebung. Zudem müssen Löcher und Verunreinigungen vermieden sowie Risse verhindert werden. Der Schweißdraht muss zum Hauptmaterial passen. Die Schweißverfahren sollten anhand entsprechender Unterlagen festgelegt werden. 2. Undichtigkeiten in geraden Rohren oder Biegungen: Die Materialqualität ist schlecht. Es sollten qualitativ hochwertige Rohre und Anschlüsse von seriösen Lieferanten beschafft werden, die den Anforderungen für Druckrohre entsprechen, um sie auszutauschen. 3. Undichtigkeit der Flanschdichtungen: Ersetzen Sie die Dichtungen durch solche, die dem Druckniveau des Systems entsprechen. Möglicherweise ist auch das Druckniveau oder die Dicke des Flansches unzureichend – in diesem Fall sollten Flansche verwendet werden, die von einem seriösen Lieferanten stammen und dem Druckniveau des Systems entsprechen. 4. Innendurchsickern des Ventils: Das Gewicht des Ventils ist unzureichend oder die Druckklasse des Ventils passt nicht. Es muss ein Ventil verwendet werden, das den Anforderungen des Systems entspricht – mit einer höheren Druckklasse sowie einem Ventilkern aus Edelstahl.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.