Thread Content

Ich kenne diese Situation: Nach dem Start der Pumpe schließt sich die Ventilklappe. Der Druckmesser in der Ventilklappe zeigt einen hohen Druck an, während der Druckmesser hinter der Ventilklappe einen Druck von 0 oder nur sehr gering anzeigt. Wenn die Ventile geöffnet werden, zeigt der Druckmesser vor dem Ventil einen sinkenden Druck an, während der Druckmesser hinter dem Ventil einen steigenden Druck anzeigt. Zwei Kühlpumpen, die parallel betrieben werden, werden mit Ultraschallstrommessern überwacht. Der Durchflussunterschied zwischen den beiden Pumpen beträgt etwa 30 % (die Nennwerte der Pumpen sind unterschiedlich, die Leitungen hingegen sind identisch). Der Druck an den Ventilen ist bei der Pumpe mit dem höheren Durchfluss um 0,01 Mpa niedriger. Der Druckmesser ist ein gewöhnlicher Stoßfester-Druckmesser mit einem Bereich von 0–1,6 MPa. Wenn nur ein Pumpenaggregat in Betrieb ist: Ist der Druck im Hauptrohr dann höher bei der Pumpe mit dem größeren Durchfluss als bei der Pumpe mit dem geringeren Durchfluss? Zum Beispiel bei einer Kühlpumpe in derselben Situation: Wenn die Pumpe bis zum Ende oder zur Hauptmaschine arbeitet, zeigt der Druckmesser einen hohen Druck an – bedeutet das, dass der Durchfluss bei hohem Druck auch hoch ist? Es ist etwas unklar formuliert – bitte helft mir, danke!
Reply #22019-09-05
Zeichnen Sie die Kennlinien der beiden Pumpen – dann wissen Sie auch die Kennlinien des Systems
Reply #32019-09-05
Hallo. Ich stelle die Frage anders. Ich möchte nicht den Förderhöhepunkt jeder Pumpe wissen, ich verstehe nur nicht die Druckwerte in der Leitung bei unterschiedlichen Durchflussmengen. Zum Beispiel: Je unterschiedlicher die Öffnungsgrad der Ventile ist, desto höher ist der Druck hinter dem Ventil. Mit zunehmendem Öffnungsgrad des Ventils steigt auch das Durchflussvolumen – und damit auch der Druck hinter dem Ventil. Kühlwasserkreislaufsystem, Kühlschmierstoffkreislaufsystem – im selben Rohrsystem sind alle Ventile vollständig geöffnet. Angenommen, es gelten Durchflussmengen von 300 und 400; der Druck an derselben Stelle wird mit einem Manometer angezeigt. Ist der Druck bei höherem Durchfluss größer oder bei niedrigerem Durchfluss?
Reply #42019-09-05
Bei Pumpen gilt: Es ist ein geringer Durchfluss bei hohem Druck. Hinter der Ventil befindet sich hingegen ein hoher Durchfluss, aber auch ein großer Widerstand in den Leitungen – somit ist der Druck hinter dem Ventil ebenfalls hoch
Reply #52019-09-05
Nun, ich möchte nur die Beziehung zwischen Durchfluss und Druck hinter der Ventil kennen. Nehmen wir zum Beispiel den Druck von der Kühlpumpe bis zum Hauptgerät: Wenn eine Pumpe in Betrieb ist, beträgt die Durchflussmenge 200; bei zwei betriebenen Pumpen liegt die Durchflussmenge bei 350. Da die Durchflussmenge zunimmt, steigt auch der Widerstand in den Leitungen – und dadurch erhöht sich der Druck. Am Druckmesser am Hauptgerät zeigt der Druck bei einem Durchfluss von 350 einen höheren Wert an als der Druck bei einem Durchfluss von 200, oder?
Reply #62019-09-06
Je weiter die Ventilöffnung geöffnet wird, desto größer ist der Durchfluss und desto höher ist der Druck hinter dem Ventil
Reply #72019-11-28
Bei parallel geschalteten Pumpen sollte der Druck hinter der Pumpe sowie hinter dem Ventil derselbe sein, oder? Ist der Druck nicht in allen miteinander verbundenen Rohren gleich? Sollte der Druck nicht höher sein, wenn die Durchflussmenge größer ist?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.