Ich hätte eine Frage an Sie alle: Drei Zentrifugalwasserpumpen sind in Reihe geschaltet, wobei die Druckregelung über einen Frequenzumrichter erfolgt. Wenn die Ventile an den Ausgängen der Pumpen vollständig geöffnet sind, liegt der vom System festgelegte Druck bei 0,3 Mpa. Dabei treten bei der ersten und zweiten Pumpe Überstromerscheinungen auf – die Pumpen machen dabei viel Lärm und arbeiten im Normalbetrieb. Die dritte Pumpe startet ebenfalls (im Frequenzumrichter-Modus). Wenn die Ventile der ersten und zweiten Pumpe um etwa ein Drittel geschlossen werden, bleibt der vom System festgelegte Druck unverändert, auch die Betriebsbedingungen bleiben gleich. Die erste Pumpe arbeitet weiterhin im Normalbetrieb, die zweite im Frequenzumrichter-Modus – dadurch verschwindet der Lärm sowie die Überstromerscheinungen. Die dritte Pumpe startet nicht; Ich würde gerne fragen, woran das liegt?
Reply #22019-12-10
In Reihe oder nebeneinander?
Reply #32019-12-10
Gibt es Probleme bei der Auswahl der Pumpe 1#2#? Wenn die Ventile vollständig geöffnet sind, kann die Pumpe im Bereich hoher Durchflussmengen arbeiten – das liegt außerhalb des optimalen Betriebsbereichs
Reply #42019-12-10
Drehzahl: 2900; Durchfluss: 46,8 m³/h ; Hubhöhe: 44 M ; Effizienz: 67% ; Leistung: 11 kW
Reply #52019-12-10
Man muss mit einem Phänomen vergleichbar mit Wasserstößen rechnen, wodurch das Wasser nicht effektiv abgeleitet werden kann.
Reply #62019-12-10
Ist dieses System druckhaltend? Tritt das nur beim ersten Druck auf, oder tritt es auch auf, wenn das System unter Druck steht? Die Durchflussrate der Pumpe sollte wohl zu niedrig gewählt worden sein
Reply #72019-12-10
Das Kreislaufsystem kühlt die Geräte ab. Es traten ständig Überstromerscheinungen auf, die Lastträger sind alle ausgebrannt. Wenn der Auslass etwas geschlossen wird, funktioniert alles wieder normal
Reply #82019-12-10
Geschlossenes System oder offenes System?
Reply #92019-12-10
Am Ausgang der Wasserpumpe gibt es nur eine Schmetterlingsventil und ein Rückflussventil
Reply #102019-12-10
Offen – das zurückfließende Wasser gelangt wieder in den Wärmespeichertank
Reply #112019-12-10
Durchmesser der Pumpenausgangsöffnung sowie Durchmesser der Rohrleitungen.
Reply #122019-12-10
Pumpenausgang DN80, Leitungsgröße DN125
Reply #132019-12-10
Wie hoch ist der tatsächliche Förderhöhenwert bei 0,3 MPA?
Reply #142019-12-10
Der Auslassdruck ist auf 0,3 MPa eingestellt, die Förderhöhe der Pumpe beträgt 44 m. Kann eine einzelne Pumpe diese Anforderungen erfüllen? Ich verstehe nicht, warum die Pumpe in drei Stücke hintereinander geschaltet werden muss Man betrachtet auch die serielle Verbindung der Pumpen als normale Betriebsbedingung! Wenn die Auslassventile in Reihe geschaltet sind und vollständig geöffnet sind, ist die Förderhöhe gering. Bei hohem Durchfluss besteht eine große Gefahr der Überlastung! Kann man nicht einfach auf eine einzige Pumpe umsteigen? Oder zwei Pumpen in Reihe zu schalten reicht völlig aus!
Reply #152019-12-10
Der ideale Wasserfluss ist ein gleichmäßiger Ausfluss nach außen. Aus irgendeinem Grund kommt es jedoch zu Turbulenzen im Wasserfluss – teilweise sogar zu Rückströmungen – wodurch Wellenbewegungen entstehen, die den Geräten Schaden zufügen können. Bei schnellen Geräten wie Zentrifugalluftkompressoren tritt dieses Phänomen auf; auch bei Zentrifallwasserpumpen kommt es zu dieser Situation. Bei Volumenpumpen tritt ein solches Phänomen nicht auf.
Reply #162019-12-10
Wahrscheinlich wurde die Pumpe zu klein ausgewählt. Wenn die Pumpe bei hohem Durchfluss arbeitet, wird sie überlastet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.