HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Laut Anhang 5.2.22 der Norm GB50160-2018 müssen die speziellen Pumpen für Tankgruppen nur außerhalb der Brandmauer angeordnet werden, in einem Abstand zum Tank...

2020-02-28View Original

Thread Content

Erklärung zu Paragraf 5.2.22 der Norm GB50160-2018 „Vorschriften für den Brandschutz in petrochemischen Anlagen“: Mit der Vergrößerung der Anlagen wird das Gesamtvolumen der Tanks zur Aufbewahrung flüssiger Kohlenwasserstoffe, die am Rand der Anlage angeordnet sind, von 300 m³ auf 500 m³ erhöht. Das Volumen der Tanks zur Aufbewahrung brennbarer Flüssigkeiten steigt hingegen von 3000 m³ auf 5000 m³. Angesichts der bereits bestehenden Beschränkungen hinsichtlich des Gesamtvolumens der Speichertanks des Anlagenkomplexes müssen die speziellen Pumpen für diese Tanks lediglich außerhalb der Brandmauer angeordnet werden. Dabei muss nicht auf die Vorgaben von Abschnitt 5.3.5 bezüglich des Abstands zu den Brandschutzwänden der Speichertanks geachtet werden. Ich möchte die Experten um Rat fragen: Muss die spezielle Pumpe für die Tanksätze in Anlagen zur Verflüssigung von Kohlenwasserstoffen mit einer Kapazität von weniger als 500 m³ nur außerhalb der Brandmauer installiert werden – beispielsweise 1,5 Meter von dieser entfernt? Gibt es keine weiteren Anforderungen bezüglich des Abstands zu den Tanks? Ist diese Interpretation richtig?
Reply #22020-03-01
Verstanden, aber das gilt nur für einen Behälter mit einer Pumpe – bei mehreren Pumpen funktioniert das nicht.
Reply #32020-03-15
Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich hätte noch eine Frage: Bezieht sich „eine Tankanlage mit einem Pumpenanschluss“ darauf, dass pro Tank eine eigene Pumpe vorhanden ist? Wenn die Tankanlage aus vier Tanks mit einem Fassungsvermögen von 99 Kubikmetern besteht, dann kann doch jede Tank eine eigene Pumpe haben – also gibt es eine Zuordnung von vier Tanks zu jeweils einer eigenen Pumpe. In diesem Fall müssen die vier Pumpen nur außerhalb der Brandmauer installiert werden; es gibt keine weiteren Anforderungen bezüglich des Abstands zu den Tanks. Ist es richtig, das so als Dose mit Pumpen zu verstehen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.