Warum springt der Motor der Abwasserpumpe so leicht aus?

2020-04-02View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von chendehan69 am 2020-4-2 15:46 bearbeitet. Im Abwasserregulierbecken ist eine Saugzentralpumpe installiert. Die Nennhubhöhe beträgt 20 m; die Nenndurchflussmenge liegt bei 50 m³/h. Der Motor hat eine Nennstromstärke von 28,7 A. Der Durchmesser des Ausgangsrohrs beträgt DN100 mm. Am Ausgangsrohr befindet sich ein Schmetterlingsventil, das in der Regel vollständig geöffnet ist. Es gab bisher keine Störungen beim Motor. Vor zwei Monaten hatte die Pumpe einen Defekt an der Laufradkonstruktion. Deshalb wurde die gesamte Pumpe inklusive Motor entfernt und eine neue, provisorische Pumpe eingebaut. Auch diese Pumpe hat eine Nennhubhöhe von 20 m; der Motor hat eine Nennstromstärke von 41,5 A und die Nenndurchflussmenge beträgt 100 m³/h. Wie bei der alten Pumpe auch, beträgt der Durchmesser des Ausgangsrohrs DN100 mm. Am Ausgangsrohr befindet sich ebenfalls ein Schmetterlingsventil. Beim Betrieb der neuen provisorischen Pumpe kann das Auslass-Drehschloss nur leicht, um 1/4, geöffnet werden; bei etwas stärkerer Öffnung tritt kurz darauf ein Stromausfall des Motors auf. Die Stromleitungen sind immer noch die alten Leitungen des alten Pumpenmotors. Meine Damen und Herren, was ist der Grund dafür?
Reply #22020-04-02
Es handelt sich weiterhin um den Stromkreis des alten Pumpenmotors.
Reply #32020-04-02
Durch die höhere Leistung des neuen Motors steigt auch der Durchfluss. In diesem Fall tritt ein Ausfall auf. Vermutlich liegt die Ursache in einer Verstopfung der Leitungen – dadurch erhöht sich der Widerstand und somit auch der Druck beim Ablauf des Fluids. Der Motor muss daher eine größere Antriebskraft liefern, was über seine Nennleistung hinausgeht. Dadurch steigt der Stromfluss, und es kommt zu einem Ausfall! ! ! Ist ein Defekt der Laufradverzahnung auf eine Verformung durch Kollision mit dem Gehäuse zurückzuführen?
Reply #42020-04-02
Wurde die Nennstromstärke des Stromschutzes nicht geändert? Er schaltet bereits bei 28,7 ab
Reply #52020-04-02
Aber was hat das mit den vorherigen Laufradfehlern zu tun?
Reply #62020-04-02
Die Förderhöhe der alten Pumpe beträgt 20 m, die der neuen Pumpe 30 m.
Reply #72020-04-02
Laut den Elektrikern beträgt der Motorstrom beim Betrieb der neuen Pumpe etwa 40 Ampere. Der Grund für den Ausfall der Pumpe liegt vermutlich in einem Überstrom.
Reply #82020-04-02
Es kann festgestellt werden, dass die Auslassleitung der neuen Pumpe nicht verstopft ist. Auch am Laufrad gibt es keine Reibung.
Reply #92020-04-02
Die Leitungen im Schaltschrank wurden von den Elektrikern ausgetauscht; der Überspannungsschutz ist auf 40 A eingestellt
Reply #102020-04-02
Stimmt die Leistung des Motors mit der Leistung der Pumpe überein?
Reply #112020-04-03
Wie hoch sind die Leistungen des ursprünglichen Motors und des aktuellen Motors? Sind die Kabel sowie das elektrische System (Softstarter oder Schutzvorrichtungen) geeignet für den Einsatz? Wird bei einem Ausfall eine Überhitzung oder ein Überstrom festgestellt? Gibt es locker sitzende Verbindungen? Funktioniert das Drehen des Motors einwandfrei? Gibt es einen Rückdruck am Ausgang der Pumpe? Ist der Eingang verstopft? Ist die Isolierung des Motors in Ordnung? Ist der Dreiphasenstrom ausgewogen – wie groß ist dabei die Abweichung? Überprüfen Sie diese Punkte – vielleicht kann Ihnen das helfen
Reply #122020-04-03
Die Nennstromstärke ist anders – die neue Pumpe ist viel größer
Reply #132020-04-04
Der Durchsatz ist um so viel höher, obwohl nur 1/4 aktiviert ist.
Reply #142020-04-05
Der Luftschalter ist zu klein. Ihr Luftschalter hat eine Leistung von 40 A, während der Nennstrom des Motors bei 41,5 A liegt. Die Einstellung des Stroms sollte daher 1,05–1,1 Mal so hoch sein wie der Nennstrom. Ihr Stromwert liegt dabei bei etwa 45 A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.