Zentrale Stützplatte der Hochtemperaturpumpe wird mit Kühlmittel gekühlt

2020-04-24View Original

Thread Content

Frage: Die zentrale Stützplatte der Hochtemperaturpumpe wird mit Kühlmittel durchflutet. In welchem Standard gibt es Vorschriften dazu, ab welcher Temperatur eine solche Konstruktion erforderlich ist? Danke!
Reply #22020-04-25
Es gibt welche, die nicht funktionieren. Es gibt keine Vorschrift. Schauen Sie sich das Design des Herstellers an.
Reply #32020-04-25
Wenn die Temperatur des Mediums in der Regel über 180 liegt, planen wir bei den Lagertürmen eine Kühlmittelzufuhr ein. Gleichzeitig wird der zentrale Träger abgeschlossen und es werden Eingänge sowie Ausgänge für das Kühlmittel bereitgestellt; Nach der Anordnung nach dem API-Standard Typ K wird die Anlage in Reihe mit dem zentralen Stützelement des Pumpenkörpers verbunden. Die Hersteller verlangen, dass während des Betriebs ständig Kühlwasser zugeführt wird ; Was die Standards angeht, so scheint es auch keine besonderen Vorschriften zu geben ; Manchmal legen die Entwurfsbüros bestimmte Vorgaben für die jeweiligen Geräte fest – beispielsweise, bei welcher Temperatur eine Kühlung der Lagerschalen erforderlich ist, ob zentrale Stützen verwendet werden sollen sowie ob eine Kühlung der Stützpunkte notwendig ist ; :D
Reply #42020-04-25
Man kann nach SH/T 3139 suchen
Reply #52020-04-28
Gibt es in der neuen Version von API610 keine Anforderungen mehr?
Reply #62020-04-28
Öl-Pumpe bei 300 Grad, Sockel mit Stützung sowie Kühlmittel bei über 80 Grad, große Abdeckung der Kühlpumpe

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.