2020-06-03View Original

Thread Content

Vertikale Rohrpumpe TD125-48/4SWHCB – Medium: Wasser. Es handelt sich um eine Pumpe für Feuerlöschrohre. Bei Überstrom wird der Auslass etwas reduziert (nur 3 Umdrehungen). Bei noch höherem Überstrom beträgt der Auslassdruck 0,2 MPa. Dieser Wert reicht nicht aus, um den Druck der Feuerlöschkanonen zu erzeugen. Bitte helfen Sie dabei, die Ursachen zu analysieren – gibt es eine gute Lösung?
Reply #22020-06-03
1. Prüfen Sie die Leistungskurve der Pumpe sowie den Herstellertestbericht, um zu überprüfen, ob sie den Anforderungen des Designs entsprechen. 2. Wenn sie den Anforderungen entsprechen, messen Sie vor Ort den Stromverbrauch. Wenn es tatsächlich eine Überproduktion gibt. 3 Alt: Große Reparatur.
Reply #32020-06-03
Welche Parameter sind auf der Plakette angegeben, Durchfluss und Förderhöhe?
Reply #42020-06-03
Die Leistung der Pumpe entspricht nicht den tatsächlichen Anforderungen vor Ort; es ist notwendig, die Bestelldaten zu überprüfen
Reply #52020-06-04
Ob die Leitung am Pumpenausgang leer ist – es wird empfohlen, die Leitung hinter der Pumpe erst allmählich mit Wasser zu füllen, bevor man das Auslassventil öffnet.
Reply #62020-06-04
Neu installiert, nach dem Probelauf wurde es zwei Jahre lang nicht verwendet
Reply #72020-06-04
Da es schon 2 Jahre her ist, Durchsichtsuntersuchung und Ersatz der Teile.
Reply #82020-06-04
Die Förderhöhe beträgt 48, am Ausgang nur 0,2 – ist die Richtung richtig?
Reply #92020-06-08
Das bedeutet, dass die Testläufe zuvor problemlos funktioniert haben. Man sollte also den Durchfluss am Ausgang überprüfen, um herauszufinden, ob es dort Verstopfungen gibt. Falls das nicht hilft, kann man die Pumpe demontieren und jemanden vom Süden holen, der sich darum kümmert. Dann wird man schon wissen, was los ist
Reply #102020-06-11
Der Exportfluss wurde überprüft, es gibt kein Problem
Reply #112020-06-16
Stellen Sie sicher, dass der Druck bei vollständig geschlossenem Ventil 1,2–1,4 Mal so hoch ist wie die Nennhubhöhe der Pumpe. Außerdem sollte man prüfen, ob im Pumpenkörper Geräusche von Reibungen zu hören sind und ob die Laufwerke normal funktionieren.
Reply #122020-06-23
Ihr Durchfluss überschreitet den Nenndurchfluss der Pumpe, was zu einem Überstrom führt (ein häufiger Grund für Überstrom bei der Verwendung von Zentrifugalpumpen). Schließen Sie die Auslassventil der Pumpe. Überprüfen Sie, ob der Druck vor dem Auslassventil unter dem erforderlichen Wert liegt. Falls nicht, können Sie den Durchfluss verringern, indem Sie das Ventil am Durchflussterminal schließen – dadurch kann der Systemdruck erhöht werden.
Reply #132020-09-17
Wahrscheinlich arbeitet die Wasserpumpe bei hoher Durchflussmenge. Man kann die Auslassventile regulieren, um den Auslassdruck auf 0,48 MPa zu senken und so zu prüfen, wie die Pumpe funktioniert

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.