Analyse der Druckschwankungen bei Zentrifugalpumpen, bitte analysieren Sie

2020-06-19View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Zhongheng Pump Industry am 19.06.2020 um 09:19 bearbeitet. Zwei Zentrifugalpumpen werden parallel geschaltet – eine ist in Betrieb, die andere dient als Ersatz. Einzug über denselben Hauptrohr, Ausgang über denselben Hauptrohr. Eines davon einschalten – der Druck bleibt stabil. Ein weiteres Gerät einschalten – Druckschwankungen. Anmerkung: Vor der Auslieferung wurden Leistungsprüfungen durchgeführt; bei beiden Pumpen traten keine Schwankungen auf. Bitte analysieren Sie, was die Ursachen für die Druckschwankungen sind. Vielen Dank schon! ! !
Reply #22020-06-19
Sie sind vielleicht ein Experte, aber die bereitgestellten Hinweise sind zu gering…… Gibt es Trends bei Schwankungen des Drucks?
Reply #32020-06-19
Ist die Anordnung der Leitungen dieselbe? Gibt es ein Phänomen des Strömungsabgriffs?
Reply #42020-06-19
Man kann die importierten Filter überprüfen
Reply #52020-06-20
Sicherlich führen die unterschiedlichen Längen der Leitungen der beiden Pumpen sowie die Anordnung der Ventile dazu, dass die Bedingungen in den Pumpen nicht gleich sind. Dadurch arbeitet eine Pumpe mit übermäßigem Durchfluss, während die andere Pumpe mit zu geringem Durchfluss arbeitet. Dies verursacht Schwankungen am Ausgang. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob dies tatsächlich der Grund für die unterschiedlichen Durchflüsse oder Ströme der beiden Pumpen ist
Reply #62020-06-20
1. Prüfen Sie, ob es Probleme mit der Drehrichtung gibt. 1. Überprüfen Sie anschließend die Leitungen
Reply #72020-06-22
Obwohl die Gesamteinleit- und -ausleitungsrohre der beiden Pumpen dasselbe sind, sollten die Filter sowie die Einlassventile der Pumpen getrennt voneinander sein. Man sollte prüfen, ob es Druckschwankungen gibt, und den Einlassfilter der jeweiligen Pumpe überprüfen, um festzustellen, ob er verstopft ist
Reply #82020-06-23
Fragen Sie den Hersteller nach der Hub- und Durchflusskurve der Zentrifugalpumpe. Wenn zwei Pumpen parallel geschaltet sind, muss die Kurve vom Arbeitspunkt der Pumpen bis zum Totpunkt kontinuierlich ansteigen. Außerdem sollte der Anstieg der Förderhöhe größer als 10 % sein. Nach Ihrer Beschreibung ist das wahrscheinlichste Phänomen ein Kamm in Ihrer Pumpenkurve.
Reply #92020-07-14
Drehrichtung des Motors – stimmt etwas mit der Rückflussklappe nicht?
Reply #102020-07-16
Das Problem könnte bei den Ventilen, Leitungen oder Filtern liegen – überprüfen Sie das sorgfältig
Reply #112021-01-17
Starten Sie 2 Pumpen gleichzeitig? Gleichzeitige Inbetriebnahme wird vermutlich dadurch verursacht, dass die Förderhöhe einer der Pumpen unterschiedlich ist oder dass durch die T-Verbindung der Auslassleitungen der Durchfluss einer Pumpe blockiert wird! Wenn es sich um die Einzeljustierung handelt, könnte es sein, dass in der Rückflussklappe undicht ist! !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.