Die Zirkulationswasserpumpe startet automatisch

2020-08-29View Original

Thread Content

Während der Stilllegung der Zirkulationswasseraufbereitungsanlage in unserer Fabrik entdeckte der Schichtleiter eines Abends bei einer Inspektion, dass eine der Zirkulationspumpen in Betrieb war, wobei die Auslassventile nicht geöffnet waren – es handelte sich dabei nicht um einen manuellen Öffnungsvorgang. Die Pumpe kann vor Ort nicht abgestellt werden. Was ist der Grund?
Reply #22020-08-29
Es muss ein Problem mit den Elektroleitungen geben. Bitte antwortet dazu ein Experte für Elektrik
Reply #32020-08-29
Elektrische Probleme: Wenn die Auslassventile nicht geöffnet sind, können leicht Probleme auftreten
Reply #42020-08-30
Der Schalter vor Ort – auf Stellung vor Ort, Fernbedienung oder Aus?
Reply #52020-08-30
Das ist zu allgemein gesagt. Es gibt viele Gründe – es kommt darauf an, was für eine Steuerung verwendet wird. Gibt es vor Ort einen Schalter? Wenn dieser nicht aktiviert ist, könnte die Zentrale die Anlage automatisch steuern. Wenn die Zentrale die Anlage steuert, kann man vor Ort nicht mehr manuell eingreifen – man muss den Schalter vor Ort verwenden. Falls es einen Knopf ohne Schutzfunktion gibt, wird der Motor beim Aktivieren des Zentralschalters abgestellt. Ein weiterer Grund ist, dass der Stopptaster kaputt ist – er reagiert nicht, wenn man darauf drückt, und es kommt zu keinem Stromausfall. Wenn die Geräte keinen Strom mehr haben, liegt das Problem bei der Zentrale. Wird das mit DCS-Steuerung oder PLC-Steuerung gesteuert? Am besten ist es, konkret zu fragen und eine detaillierte Analyse durchzuführen.
Reply #62020-08-31
Es handelt sich tatsächlich um einen Kurzschluss in der Elektrik. Danke Ihnen
Reply #72020-08-31
Es gibt keine Umkehrung – es handelt sich um einen Kurzschluss in der Elektrik. Danke für Ihre Antwort
Reply #82020-08-31
Danke, es ist ein Kurzschluss in der Elektrik
Reply #92020-08-31
Wir haben vor Ort Schalter im Knopfdesign. Danke für Ihre Antwort
Reply #102020-08-31
Es handelt sich tatsächlich um ein Problem mit den Elektroleitungen, danke
Reply #112020-09-03
Als wir als Arbeiter dabei waren, eine Pumpenanlage vorzubereiten, startete sie plötzlich von selbst. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es ein Problem mit dem Kabel gab. Schließlich wurde das im Boden verlegte Kabel durch ein Kabelkanal ersetzt.
Reply #122020-09-04
Dass die Pumpe durch offene Ausgänge in die entgegengesetzte Richtung läuft, kann nicht der Grund sein – es handelt sich wohl um ein elektrisches Problem
Reply #132020-09-05
Es handelt sich tatsächlich um einen Kurzschluss. Danke
Reply #142020-09-05
Es handelt sich tatsächlich um einen Kurzschluss. Danke
Reply #152020-09-05
Es handelt sich tatsächlich um ein Elektrikproblem, danke

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.