Problem mit der Auslösung des Wechselrichters der Kreiselpumpe

2020-10-31View Original

Thread Content

In unserem Werk gibt es eine Haushaltspumpe mit einer Förderhöhe von 57 m und einer Förderleistung von 25 Kubikmetern pro Stunde. Das Wasser wird in einen Hauswassertank etwa 37 m über dem Boden gepumpt. Die Füllstandsanzeige des Wassertanks steuert Start und Stopp. Ein niedriger Flüssigkeitsstand startet und ein hoher Flüssigkeitsstand stoppt. Der Rohrleitungsdruck beträgt etwa 0,4 MPa, wenn er stoppt. In den letzten Tagen hat der Frequenzumrichter der Hauspumpe ausgelöst und muss neu gestartet werden. Der Elektriker meinte, dass es kein Problem mit dem Frequenzumrichter gebe und man vermute, dass die Pumpe überlastet sei. Als der Frequenzumrichter auslöste, wurde festgestellt, dass der Strom den Nennstrom überstieg und der Rohrleitungsdruck etwa 0,4 MPa betrug, was dem Druck während des automatischen Stopps ähnelte. Was ist der Grund für den Überlastbetrieb der Pumpe?
Reply #22020-10-31
Wenn kein anderes Problem vorliegt, ist das Rückschlagventil wahrscheinlich undicht. Nach dem Stoppen der Pumpe fließt das gesamte Wasser im Pumpenauslassrohr zurück, was beim Einschalten der Pumpe zu einem plötzlichen Anstieg der Durchflussrate und einem Überstrom führt. Der richtige Vorgang besteht darin, das Auslassventil vollständig zu schließen, das Einlassventil vollständig zu öffnen und das Auslassventil entsprechend dem Strom schrittweise zu öffnen, bis der Strom den Nennwert erreicht. Wenn das Rückschlagventil nicht undicht ist, kann es automatisch gesteuert werden. Als Referenz.
Reply #32020-10-31
Bitte Experten analysieren die Gründe
Reply #42020-11-01
1. Du bist ursprünglich nicht gesprungen, bist du erst in den letzten Tagen gesprungen? 2. Dieses Steuerungsschema erfordert überhaupt keinen Frequenzumrichter (ich frage mich, ob die von Ihnen erwähnte Frequenzumwandlungsanpassung falsch ist?) ) eignet sich der Frequenzumrichter für Dauerbetriebssituationen, in denen Durchfluss oder Ausgangsdruck gesteuert werden müssen. Sie steuern die Pumpe so, dass sie je nach Flüssigkeitsstand im Wassertank intermittierend startet und läuft. 3. Der Hub dieser Pumpe ist auf der hohen Seite gewählt. Der Wassertank ist 37 m hoch, der maximale Wasserstand wird auf 39 m geschätzt, der Rohrwiderstandsabfall wird auf weniger als 5 Meter geschätzt und der minimale Leitungswasserdruck am Pumpeneinlass wird ebenfalls auf 0,15 MPa geschätzt (entspricht einer Wassersäule von 15 m). In diesem Fall beträgt der erforderliche Hub 39+5-15=29m. 4. Der Schutzschalter hat in den letzten Tagen ausgelöst. Es wird geschätzt, dass der Leitungswasserdruck in den letzten Tagen hoch war und die Pumpenförderhöhe hoch war, was dazu führte, dass die Pumpe aufgrund des großen Durchflusses und des übermäßigen Stroms beim Starten auslöste. 5. Es wird empfohlen, das Pumpenauslassventil zu schließen, um das Problem zu lösen.
Reply #52020-11-02
Früher habe ich ein- oder zweimal im Jahr getanzt, aber jetzt tanze ich in den letzten zwei Tagen häufiger, und jetzt weiß ich nicht, warum es mir besser geht. Wir haben zwei Arten der Steuerung: Frequenzumwandlung und Netzfrequenzsteuerung. Im Allgemeinen wird die Frequenzumwandlung verwendet, um eine Frequenz einzustellen und dann anzuhalten, sich zu bewegen. Der Einlass der Pumpe ist ein etwa vier Meter hohes Becken. Ihrer Analyse zufolge sollte die Pumpe beim Starten der Pumpe auslösen, aber basierend auf den Rückmeldungen des Personals vor Ort und dem Rohrleitungsdruck sollte sie nach einer gewissen Zeit des Betriebs auslösen.
Reply #62020-11-02
Es wird empfohlen, die Netzfrequenz direkt zu verwenden und dies ist in Ordnung, oder die Frequenz des Wechselrichters zu erhöhen. Bei Pumpen sollte bei Verwendung der Frequenzumwandlung die Leistung der Pumpe im Allgemeinen 1-2 Stufen höher sein. Möglicherweise ist die Leistung Ihrer Pumpe zu gering.
Reply #72020-11-03
Normalerweise beträgt der Rohrleitungsdruck bei gestoppter Pumpe 0,4 MPa und der Pumpenhub 57 Meter. Es ist offensichtlich, dass die Pumpenauswahl unangemessen ist (eigentlich sind 45 Meter in Ordnung). Da er mit einer festen Frequenz arbeitet, wird empfohlen, die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit des Frequenzumrichters zur Beobachtung entsprechend zu verlängern.
Reply #82020-11-03
Der Widerstand des Rohrleitungssystems hat sich aufgrund von Ablagerungen und anderen Bedingungen erhöht. Es wird empfohlen, die Parameter des Wechselrichters anzupassen und die Anlaufbeschleunigungszeit entsprechend zu verlängern.
Reply #92020-11-08
In unserem Unternehmen kam es auch zu einem Vorfall, bei dem der gesamte Wechselrichter sprang und nichts analysiert werden konnte. Die damalige Situation konnte nicht analysiert werden.
Reply #102020-11-19
Haben sich die Frequenzumwandlungsparameter geändert? Früher ist es nicht oft gesprungen, aber jetzt springt es oft. Ich glaube, jemand hat die Frequenzumwandlungsparameter übersprungen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.