Siemens S7-300, EM331 AI-Karte, mehrere Messgeräte zeigen volles Maßbereich an

2015-09-05View Original

Thread Content

Diese Messgeräte befinden sich auf derselben Karte. Die AI-Karte liefert kein Stromsignal. Die Geräte vor Ort arbeiten im Vierleitersystem. An dieser Karte sind insgesamt sieben Geräte angeschlossen – davon sind zwei über einen Sicherheitsgitter geschaltet, die übrigen haben ihre Signale direkt an die Karte angeschlossen. Der Messstrom im Vierleitersystem ist in Ordnung; die Spannung im Signalkreis beträgt 22 V. Wenn man bei einem der Geräte, bei denen das Signal direkt an die Karte angeschlossen ist, den negativen Leiter entfernt (nur der positive Leiter bleibt verbunden), dann zeigen alle anderen Geräte, bei denen das Signal ebenfalls direkt an die Karte angeschlossen ist – einschließlich des Geräts, bei dem der Leiter entfernt wurde – einen Wert am vollen Maßstab an. Weiß jemand, warum das so ist?
Reply #22015-09-06
Verbinden Sie die Negativpole der Kanäle miteinander, und verbinden Sie sie außerdem mit dem MANA-Anschluss sowie mit dem M-Anschluss
Reply #32015-09-07
Nun, du hast recht – es reicht aus, wenn man MANA und M auf Kurzform verkürzt
Reply #42015-09-07
Bei Siemens-AI-Karten mit Vierleitersystem muss eine Potentialausgleichsmaßnahme vorgenommen werden. Andernfalls treten Probleme wie das Ihre auf

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.