HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wie erfolgt die schnelle Entleerung des Differenzdrucksenders für den Wasserspiegel im Dampfkessel?

2015-09-07View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von yunrun am 5.3.2018 um 16:26 bearbeitet. Der Differenzdrucksender für den Wasserspiegel im Dampfkessel ist ein wichtiges Messinstrument zur Erfassung des Wasserspiegels sowie zur Steuerung des Systems. Um zu gewährleisten, dass die Druckleitungen frei bleiben, ist es wichtig, diese regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen sowie Ablagerungen zu beseitigen. Die Entleerung erfolgt durch Spülen der Druckleitungen mit Dampf; erst wenn genügend Kondenswasser vorhanden ist, können die Geräte in Betrieb genommen werden. Dieser Prozess dauert in der Regel etwas mehr als eine Stunde. Um Zeit zu gewinnen, wird manchmal manuell Wasser hinzugefügt. Gibt es eine bessere Methode? Ja, Changhui Instruments beschreibt sie ausführlich in diesem Beitrag. Durch die Verwendung des warmen Wassers im Dampfkessel zur Spülung der Druckleitungen sowie durch den Wasserdruck im Kessel kann Wasser in den zweikammernigen Ausgleichsbehälter eingefüllt werden. Dadurch ist eine sofortige Entleerung sowie die sofortige Inbetriebnahme der Messgeräte möglich. Man muss sich einfach an die untenstehende Abbildung halten und die entsprechenden Methoden sowie Schritte befolgen – so kann man schnell einen Druck- und Differenzdrucksensor für den Wasserspiegel im Dampfkessel einrichten. http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191745139072.jpg ① Schließen Sie zunächst gleichzeitig die Druck- und Unterdruckventile 5, 6 der drei Ventilgruppen und öffnen Sie das Ausgleichsventil 7. ② Schließen Sie die Flüssigkeitsphase-Ventile 2 des zweikammernigen Ausgleichsbehälters, öffnen Sie das Gasphasenventil 1 und schalten Sie die Entlastungsventile 3 und 4 abwechselnd ein. Der Dampf aus dem Dampfkessel gelangt über das Ventil 1 in den zweikammernigen Ausgleichsbehälter. Zunächst wird die positive sowie negative Druckleitung sowie die Entlastungsanlagen mit Dampf gespült. ③ Schließen Sie die Gasphase-Ventile 1 des zweikammernigen Ausgleichsbehälters, öffnen Sie die Flüssigkeitsphase-Ventile 2 und schalten Sie die Entleerungsventile 3 und 4 abwechselnd ein. Das Warmwasser aus dem Dampfkessel gelangt über das Ventil 2 in den zweikammernigen Ausgleichsbehälter. Anschließend wird mit diesem Warmwasser die positive sowie negative Druckleitung sowie die Entleerungsrohre gereinigt. ④ Zuerst schließt man Ventil 3, anschließend Ventil 4. Auf diese Weise werden sowohl die Druckkammern als auch die Leitrohre des doppelkammerigen Gleichgewichtsbehälters mit heißem Wasser gefüllt. ⑤ Schalten Sie die Druckventile 5 des Drei-Valve-Systems ein, schalten Sie das Ausgleichsventil 7 aus, schalten Sie das Vakuumventil 6 des Drei-Valve-Systems ein und schalten Sie anschließend das Gasphasenventil 1 ein – dann kann der Differenzdrucksensor für den Wasserspiegel im Dampfkessel in Betrieb genommen werden
Reply #22015-09-07
Gute Erfahrung, danke für den Austausch. Wir lassen normalerweise nach dem Durchspülen eine natürliche Kondensation zu, was sehr lange dauert.....
Reply #32015-09-07
Das Design ist wirklich raffiniert! Lässt sich übernehmen!
Reply #42015-09-07
Die Methode ist gut, aber es ist etwas umständlich, den Differenzdrucksender im Erdgeschoss zu platzieren.
Reply #52015-09-08
In diesem Diagramm des Originalbeitragstellers fehlt am Boden des zweikammerigen Gleichgewichtsbehälters ein Ausgang, der mit der Verbindungsleitung verbunden wäre. So können Sie nicht garantieren, dass die Dichte des Wassers im Behälter mit zwei Kammern der im Dampfkessel vorhandenen Dichte entspricht – das beeinträchtigt die Genauigkeit der Messungen! Wenn der Boden des zweikammernigen Ausgleichsbehälters mit den Verbindungsleitungen verbunden ist, wird sichergestellt, dass das Wasser im Behälter ständig ausgetauscht wird. Dadurch bleibt die Wassertemperatur im Behälter konstant – was wiederum die Genauigkeit der Messungen gewährleistet.
Reply #62015-09-09
Habe gerade nach der Methode vom 1. Stock vorgegangen – es funktioniert und ist praktikabel!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.