Thread Content
Wie misst man mit einem digitalen Multimeter den 4–20 mA-Ausgangsstrom eines elektromagnetischen Durchflussmessers?
In die Schleife in Reihe geschaltet. . . . . .
Es handelt sich um einen Korntal-Strömungsmesser – kann die Stromstärke direkt mit dem Milliampere-Messbereich eines digitalen Multimeters gemessen werden?
Stellen Sie den Digitalmultimeter auf die mA-Einstellung ein und schließen Sie ihn anschließend in Reihe mit der Ausgangsschleife des Durchflussmessers, um Messungen durchzuführen.
Viele Transmitter verfügen über einen Testanschluss. Mit diesem ist es nicht notwendig, die ursprüngliche Schaltung zu unterbrechen – man kann den Strom direkt messen. Fehlt ein solcher Anschluss, muss die ursprüngliche Schaltung unterbrochen werden, damit das Multimeter eingeschaltet werden kann, um die Werte zu messen
Solche Probleme lassen sich mit etwas Nachdenken lösen. Da es um die Messung der Stromstärke geht, muss man die Komponenten natürlich in Reihe schalten; bei Parallelschaltung kann man nur die Spannung messen. Wie einfach die Grundprinzipien der elektrischen Schaltungen sind.
Zunächst muss der Strom natürlich mit einem Multimeter richtig gemessen werden, und zwar in Reihe. Zweitens können bei Fehlern bei vieradrigen Messgeräten die entsprechenden Fehler erkannt werden, indem entweder ein Element in die Signalleitungsschleife eingeschaltet wird oder zwischen den Signalterminals des Durchflussmessers.