In der Bediensäule ist häufig ein 5A-Amperemeter eingebaut. Kann das Kabel, das das Amperemeter mit der Klemme verbindet, 1,5 Quadratmeter lang sein? Einige Nutzer berichteten, dass es laut Norm 2,5 Quadratmeter sein müssten. Ich denke jedoch, dass die Norm den Anzeigefehler des Amperemeters berücksichtigen sollte, der durch den Leitungsverlust bei der Fernübertragung verursacht wird. Daher sollte es eine Kabelauswahlanforderung für die Außenseite der Bediensäule sein, aber es sollte keine Auswirkungen auf die Leitung haben, die weniger als 0,1 m innerhalb der Bediensäule liegt. Ich möchte Haichuan Masters fragen, ob Sie das verstehen können.
Ich denke, es ist hauptsächlich aus Sicherheitsaspekten. Für 5A Strom sind 1,5 Quadratmeter Draht tatsächlich zu klein. Es sollten mindestens 2,5 Quadratmeter Draht verwendet werden.
Die meisten Amperemeter an den Betriebsmasten vor Ort sind ungenau, da der Querschnitt der oben genannten Leiter zu klein ist. Daher werden Amperemeter aus Sicherheitsgründen in der Regel nicht verwendet und sind von geringem Nutzen. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, wichtige Pumpen zu schützen. In Schubladen können Geräte eingebaut werden, die sowohl den Nenn- als auch den Leerlaufstrom schützen. Was Sie vor Ort neben der Drehzahlregelung durch den Frequenzumrichter wirklich sehen können, ist die Installation eines Frequenzmessers als Referenz vor Ort.
Das Übersetzungsverhältnis des Amperemeters beträgt
Das ist richtig. Laut Handbuch sind 1,5 Quadratmeter Kabel zwar in Ordnung, aber tatsächlich werden wir bei der Auswahl ein größeres und stabileres Kabel in Betracht ziehen, das sicherer und zuverlässiger ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von chb1534 am 12.9.2015 um 17:04 Uhr bearbeitet. Die ungenaue Messung des Amperemeters an der Bediensäule wird hauptsächlich durch die große Distanz und die unzureichende Ausgangsleistung des Stromwandlers verursacht. Beispielsweise beträgt die Ausgangsleistung des allgemeinen Stromtransformators 10 VA und wird gemäß der Formel auf der Grundlage eines Stroms von 5 A berechnet: R=1,75X10-8. Potenz (Einheit: Ohm. m) X Kabellänge (Einheit: Meter)/Kabelquerschnittsfläche (Einheit: Quadratmeter). Netzspannungsabfall U=IR, Leitungsverlust P=I Quadrat R. Bei 2,5 Quadratmetern beträgt die Kabellänge etwa 57/2=28,5. Bei einer Entfernung von etwa 25 m beträgt der Leitungsverlust 10 W, d. h. die maximale Übertragungsentfernung beträgt 25 m bei gleichzeitiger Gewährleistung der Genauigkeit. Bei einer Nutzung von 1,5 Quadratmetern beträgt die Übertragungsentfernung nur 34/2=17, also etwa 15 m. ; Wenn der tatsächliche Strom 2,5 A beträgt, betragen die maximalen Übertragungsentfernungen von 2,5-Quadratmeter- und 1,5-Quadratmeter-Kabeln etwa 100 m bzw. 60 m. Bei 1A betragen die maximalen Übertragungsentfernungen etwa 625 m bzw. 375 m. Daher ist die Dicke des Kabels für die Übertragung über große Entfernungen sehr wichtig, um die Genauigkeit sicherzustellen. Bei den Kabeln mit einer Gesamtlänge von weniger als 1 m in unserer Box beträgt der Spannungsabfall bei 5 A und einer Leitungslänge von 2,5 Quadratmetern jedoch etwa 0,035 V und der Leitungsstromverbrauch etwa 0,175 W. Bei einer Nutzung von 1,5 Quadratmetern beträgt der Spannungsabfall etwa 0,035 V. Der Spannungsabfall beträgt etwa 0,058 V und der Netzstromverbrauch beträgt etwa 0,292 W. Im schlimmsten Fall ist der Leitungsverlust nur um 0,12 W schlechter. Für den Transformator wird fast 1/100 verbraucht, was bedeutet, dass die Übertragungsentfernung 1/100 geringer ist. Ich glaube nicht, dass es jeder so genau entwerfen wird.
Ich denke, 50 % sollten ausreichen, um die Marge zu berücksichtigen. Der Nennstrom beträgt 10 A, der tatsächliche Strom beträgt jedoch 5 A, was sicher genug sein sollte.
Die Verwendung von 1,5 oder 2,5 Quadratmetern Kabel scheint kaum Auswirkungen auf das 5A-Amperemeter zu haben. Tatsächlich ist vor allem der Abstand zwischen Amperemeter und Stromwandler zu berücksichtigen. Wenn der Abstand weniger als 10 Meter beträgt, sind die Auswirkungen nicht groß. 1,5 oder 2,5 spielt keine Rolle. Wenn die Entfernung beispielsweise mehrere zehn Meter oder mehr beträgt, kann der Spannungsabfall am Kabel nicht ignoriert werden. Das heißt, der auf dem Amperemeter angezeigte Stromwert und der tatsächliche Wert können zu diesem Zeitpunkt erheblich voneinander abweichen. Daher wird empfohlen, bei Reihenschaltung von Amperemeter und Stromwandler den Draht so dick wie möglich zu gestalten.
Ich möchte fragen: Gibt es neben dem Amperemeter vor Ort auch ein Amperemeter im Verteilerschrank? Lassen Sie mich erklären, dass die von mir erwähnten verdickten Drähte bedeuten, dass sich im Verteilerschrank auch ein Amperemeter befindet.
Wenn die Verkabelung des Amperemeters von einem Stromwandler übernommen wird, hängt die Dicke des Kabels von der Entfernung ab. Aber finden Sie das nicht lästig? Ein Amperemeter wird direkt am Stromverteilerschrank installiert und gibt dann ein Standardsignal an das Amperemeter an der Feldbediensäule aus. Auf diese Weise ist der Strom sowohl im Stromverteilerraum als auch in der Bediensäule sichtbar, und die 1,5-Draht-Leitung reicht aus.
Haha, der Hauptgrund ist, dass wir nur für die kleine Betriebssäule verantwortlich sind und nicht für das spezifische Design der Website. Die aktuelle Situation ist, dass wir 1,5 Quadratmeter Drähte verwenden. Jemand vor Ort schlug vor, dass der Standard 2,5 Quadratmeter vorschreibe. Selbst für 4-20-mA-Signale wurden wir gebeten, die in der Norm vorgeschriebenen 2,5 Quadratmeter zu nutzen.
Nach meinem Verständnis müssen Motorsteuerkreise ab 37 kW im Allgemeinen mit Amperemetern, Stromverteilerschränken und Betriebssäulen vor Ort ausgestattet sein. Was ich mit Ihnen vor allem besprechen möchte, ist, dass einige Standards zwar vorschreiben, dass das Strommessschleifenkabel nicht weniger als 2,5 Quadratmeter lang sein muss, ich denke aber, dass dies eine Anforderung für längere Drähte außerhalb des Gehäuses ist und nicht für kurze Drähte innerhalb des Produkts. Lässt sich die Norm so interpretieren?
Das Übersetzungsverhältnis des Amperemeters beträgt :)