Ich würde gerne fragen, ob jemand die Nennwerte der verschiedenen Parameter kennt. Wie hoch sollten die Werte bei einer Überangabe, Unterangabe, starken Überangabe oder starken Unterangabe in der Regel liegen? Zum Beispiel Stromstärke, Temperatur, Druck ; Zum Beispiel beträgt der Auslassdruck der Prozesswasserpumpen im Normalbetrieb 500 kPa. Es gibt zwei Pumpen – eine in Betrieb und eine als Ersatz. Ab welchem Wert des Auslassdrucks soll dann die Ersatzpumpe automatisch gestartet werden? Wie hoch wird in der Regel der Wert dieser Druckverriegelung gewählt – 1/3 des Nenndrucks? Ich bitte den Weisen um Rat, dringend!
Der genaue Alarmwert sollte von den Prozessfachleuten festgelegt werden, denn sie sind schließlich diejenigen, die den Prozess bedienen – man darf hier keine Befugigkeiten überschreiten. Wie die Obergrenze und die Untergrenze sind auch diese Werte durch Interlocks festgelegt; sie werden vom Entwurfsbüro bereitgestellt. Die Messgeräte haben keine Befugnis, diese Werte festzulegen oder zu ändern.
Wir sind die Entwickler, aber wir sind Anfänger und haben wenig Erfahrung bei der Bestimmung dieser Werte. Ich sehe, dass auch die erfahrenen Mitarbeiter einfach zufällige Werte wählen – bei der Inbetriebnahme müssen diese dann wieder geändert werden. Gibt es irgendwelche Standards? Zum Beispiel sollte der gemeldete Wert 80 % des Nennwerts betragen.
Wir sind die Entwickler, aber wir sind Anfänger und haben wenig Erfahrung bei der Bestimmung dieser Werte. Ich sehe, dass auch die erfahrenen Mitarbeiter einfach zufällige Werte wählen – bei der Inbetriebnahme müssen diese dann wieder geändert werden. Gibt es irgendwelche Standards? Zum Beispiel sollte der gemeldete Wert 80 % des Nennwerts betragen.