Thread Content
Im Werk fließt in dem Teil des Wärmetauschers, der für den Austausch von Wärme verwendet wird, gekühltes Salzwasser. Es gibt jetzt ein Problem: Während der Wartungsarbeiten, als man diesen Teil untersuchte, stellte sich heraus, dass er voller Kalkablagerungen aus Salzwasser war – es sah aus wie eine Art Schlamm. Im Grunde genommen ist der gesamte Bereich des Wärmetauschers dadurch verstopft. Man wusste bereits im Voraus, dass Salzwasser schmutziger ist. Aber jetzt gibt es ein Problem: Wie soll dieser Graben gereinigt werden? Kann man mit Laugenschaum zirkulieren? Außerdem weist Salzwasser ein weiteres Phänomen auf: Im Wasser sind viele graue Partikel enthalten. Wenn man das Wasser allein lässt, muss es mindestens 1 Stunde lang ruhen, bevor sich eine Schichtung einstellt. Wenn man mit einer verdünnten Salzlösung den pH-Wert auf 3–4 einstellt, kann eine schnelle Ausfällung stattfinden. Was ist der Grund für dieses Phänomen?
Es handelt sich um Kalkablagerungen aus reinem Salzwasser – wie eine Art Schlamm. Im Grunde genommen ist dadurch der gesamte Rohrleitungsweg verstopft. Reinigung mit verdünnter Salzlösung und Säure.
Wird eine Säurereinigung mit verdünntem Salz Auswirkungen auf die Rohrleitungen haben?
Gibt es eine gute Lösung für den Schmutz im Salzwasser?
Die Kernstücke wurden bereits entfernt. Die Reinigung der Rohrpackungen in unseren Wärmetauschern erfolgt mit Hochdruckpistolen (Reinigungsfahrzeugen).
Es sollte eine Säuberung mit Säure durchgeführt werden. Für das Verfahren der Säuberung mit Säure sollte man sich an spezialisierte Hersteller wenden. So kann verhindert werden, dass die Ausrüstung beschädigt wird, und gleichzeitig wird eine gründliche Reinigung gewährleistet; In Shanghai gibt es ein ausländisches Unternehmen, das sich auf die Reinigung von Geräten spezialisiert hat ; Im Cepsa-Projekt wurden Abwasserbehandlungsanlagen dieses Unternehmens beschafft.
Die Außenschicht wurde aufgeschnitten, oder? Dadurch wird die Schalenstruktur beschädigt!
Säurebehandlung: Um unlösliche Salze in lösliche Salze umzuwandeln~~
Wenn die Rohre im Inneren des Wärmetauschers entfernt werden, dann handelt es sich beim äußeren Bereich um dicke Rohre. Mit einer Hochdruckreinigungsanlage bei einem Druck von 9,8 MPa kann man diese Rohre ganz einfach reinigen… Wenn die Rohre nicht entfernt werden, dann muss man sie mit einer schwachen Säure reinigen. Es ist empfehlenswert, eine spezialisierte Firma zu beauftragen – schließlich sollten diese Firmen über Erfahrung verfügen. Schließlich könnte es sonst passieren, dass die Rohre durch die Reinigung beschädigt werden
Die Hochdruckreiniger, von denen oben die Rede war, sind im Grunde genommen Autowaschpumpen – sie sind sehr nützlich. Wir verwenden sie dazu, die Filterplatten der Pressfilter zu reinigen
Es hängt vom Material ab. Bei Kohlenstahl werden in der Regel organische Säuren mit Formiat verwendet (Verhältnis: 80 % Formiat, 2 % Korrosionsinhibitor, 1 % Tensid). Für anorganische Säuren werden Salzsäure oder *AO-Säure verwendet (Verhältnis: 5–10 % Säure, 1 % Korrosionsinhibitor, 1 % Abtragsmittel).
Zunächst sollte bei dem Kauf von IndustrieSalz auf eine gute Qualität geachtet werden – IndustrieSalz von guter Qualität enthält nur wenige Verunreinigungen. Zudem ist es wichtig, beim Herstellen der Salzlösung die abgeschiedenen Schlammstoffe zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung des Kondensators verbessert die Leistung erheblich
Hochdruckreinigung ist besser, sie schadet der Ausrüstung nicht
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gn_1984 am 10.9.2015 um 16:07 bearbeitet. Ton besteht hauptsächlich aus Mikroorganismen sowie Algen und anderen Verunreinigungen wie Rost.
Das Phänomen des Salzwassers lässt sich nur so erklären, dass in sauren Umgebungen bestimmte Stoffe reagieren und sich zusammenlagern. Nur durch eine Analyse des Mediums lässt sich eine genauere Erklärung geben
Es ist möglich, dass weder im Inneren noch außerhalb der Anlage Ablagerungen entstehen, sodass die Anlage kontinuierlich betrieben werden kann – ohne Notwendigkeit, den Kern zu entfernen, und ohne Korrosion. Man kann mich kontaktieren.
Gelernt, danke an den Threadersteller. . . .
Spärliche Salze, Ätzen – dann ist dieser Wärmetauscher völlig unbrauchbar
Es ist möglich, dass weder im Inneren noch außenhalb der Anlage Ablagerungen entstehen, sodass die Anlage kontinuierlich betrieben werden kann – ohne dass es notwendig ist, den Kern zu entfernen, und ohne Korrosion. Diese Methode ist großartig.