HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ein Fall der Fehlersuche bei Schalt- und Ventilsteuerungen im Rahmen von Modernisierungsarbeiten

2015-09-13View Original

Thread Content

Am Nachmittag verlangte die Leitung, dass die Instrumente für ein neu eingeführtes Modernisierungsprojekt justiert werden. Schon bei den ersten Justierungsversuchen an den Steuerventilen kam es zu Problemen. Es gibt eine Gaszufuhr, es funktioniert nicht, der elektrisch gesteuerte Ventilverschluss ist defekt. Manuell über den Elektromagnetventil öffnen und schließen – alles in Ordnung. Die explosionsgeschützte Verbindungsbox wurde geöffnet, um die Stromversorgung zu überprüfen. Es gab keinen Strom. Daraufhin wurde das DCS benachrichtigt, um zu prüfen, ob eine Stromversorgung vorhanden ist. Es wurde gemeldet, dass keine Last anliegt und kein Strom vorhanden sei. Später wurde mitgeteilt, dass nun Strom vorhanden sei und der Ventil funktioniere immer noch nicht. Mit einem Multimeter wurde gemessen – die Lastspannung war sehr niedrig, unter 10 Volt. Wenn die Anschlüsse getrennt wurden, lag die Spannung bei etwa 22 Volt, was normal ist. Auf der Beschriftung des Elektromagnetventils wurde keine Angabe zur Spannung gefunden; es standen nur Angaben zu der Explosionsschutzklasse sowie zum Modell darauf. Deshalb wurden die Plus- und Minus-Anschlüsse der Stromleitung ausgetauscht. OK. Es liegt ein Defekt an zwei Stellen vor: Erstens hat die DCS keine Ausgabe, und zweitens weisen die ASKA-Steuerventile mit dieser grünen Beschriftung eine Unterscheidung zwischen Plus- und Minuspol auf. Es ist das erste Mal, dass ich auf einen Elektromagnetventil stöße, der keine Anzeigelampe hat, aber dennoch eine Unterscheidung zwischen Plus und Minus aufweist. Zuvor hatte ich bereits Elektromagnetventile mit 220 Volt sowie einer Anzeige für die Stromversorgung kennengelernt, die ebenfalls eine Unterscheidung zwischen Plus und Minus hatten. Zusammenfassend: Vor der Fehlersuche funktionierte das DCS nicht richtig, was zu Verzögerungen führte. Zudem informierten die Techniker die Mitarbeiter vor Ort nicht rechtzeitig über die detaillierten Parameter und Modellbezeichnungen der installierten Geräte. Schlechte Kommunikation. .
Reply #22015-09-14
Danke an den Beitragstäter für den Austausch, habe gelernt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.