In WINCC wurde eine Archivierung der Rückmeldesignale für den Öffnungs- und Schließzustand der Ventile vorgenommen. Bei der Betrachtung der historischen Kurven stellte sich heraus, dass das Signal zwischen 1 und 0 in Form einer Rampe verläuft – es handelt sich dabei um eine Kurve, die den Öffnungs- bzw. Schließzustand des Ventils darstellt. Der Übergang von 0 zu 1 oder von 1 zu 0 dauert etwa 1 Stunde. Meiner Ansicht nach handelt es sich dabei um ein passives Kontaktsignal, das entweder den Wert 0 oder 1 annimmt. Logischerweise sollte das Signal dann linear auf 1 ansteigen oder auf 0 abfallen. Warum erfolgt der Übergang jedoch in Form einer Rampe? Spiegelt der tatsächliche Zustand der Ventilöffnung und -Schließung wirklich den Moment wider, in dem der Wert der Kurve 0 oder 1 beträgt – ist das dann der Zeitpunkt, an dem das Ventil arbeitet? Bitte, Experten, helft mir!
Ich weiß nicht, welches System Sie haben. Schauen Sie sich den Zeitraum an, der auf einem Bildschirm angezeigt wird, sowie die Abtastfrequenz der Aufzeichnungen der Variabeldaten an – vermutlich liegt das Problem in diesen beiden Aspekten.
Wird ein Ventilpositionssender verwendet?
Man kann das in den Einstellungen der Trends festlegen – man muss sich nur auf die Abläufe von 0 und 1 konzentrieren
Legen Sie den Grund fest, versuchen Sie es nach dem, was oben gesagt wurde!
WINCC speichert die Werte bei Änderungen – man sieht also eigentlich nur zwei Punkte. Die Linie zwischen diesen Punkten wird automatisch erstellt; man muss sich darum keine Sorgen machen. Sie können die Daten auch in der Tabelle ansehen; es sind insgesamt zwei Werte zu sehen: Der eine ist der Wert, wenn 0 in 1 umgewandelt wird, und der andere ist der Wert, wenn 1 in 0 umgewandelt wird.