Ich bitte die erfahrenen Kollegen um Rat: Am Eingang der Entwässerungsventile liegt ein Druck von 9 Kilogramm. Am Ausgang des Ventils, also im System hinter dem Ventil, beträgt der Druck nach Berechnung aufgrund des Höhenunterschieds sowie des Widerstands in den Rohrleitungen 4 Kilogramm. Warum besteht dann beim Durchgang durch das Entwässerungsventil ein Druckunterschied von 5 Kilogramm? Liegt das an der inneren Konstruktion des Ventils oder an anderen Ursachen? Ich wäre dankbar für Ihre Anleitung
Der Druck am Eingang des Kondenswassers wird durch den Dampfdruck verursacht. Nach dem Ausgang kann dieser Druck nicht bei 9 Kilogramm gehalten werden – es bleibt nur noch ein Druck von 4 Kilogramm. Nach dem Ausgang wird der Druck durch den Rückdruck bestimmt; das hat kaum etwas mit der inneren Konstruktion der Entwässerungsventile zu tun. Das ist zumindest meine Ansicht
Nun, danke. Was verursacht eigentlich den Druckunterschied, der durch das Entwässerungsventil entsteht? Könnten Sie mir das bitte erklären?
Der Druck beim Kondensieren des Dampfes wird sicherlich sinken. Denken Sie nur daran: Wenn man eine Flasche verschließt und nach einer Weile wieder öffnet, fällt auf, dass es schwierig ist, etwas in der Flasche zu erkennen. Der Druck entsteht durch die Kollisionen der Moleküle. Wenn nun viele Wassermoleküle kollidieren, wird das Wasser zu Flüssigkeit – der Druck muss also sinken
Nun, danke. Ist die Temperatur und der Druck des Kondensats nach der Kondensation von gesättigtem Dampf nicht derselbe wie bei dem gesättigten Dampf selbst? Es wird schließlich die latente Wärme verwendet – daher verstehe ich nicht, warum der Druck sinkt. Können Sie mir das erklären?
Vor dem Entwässerungsventil ist der Druck 9 Kilogramm – doch hinter dem Ventil, zum Beispiel bei einer direkten Abführung, beträgt der Druck nur 1 Kilogramm. Glauben Sie wirklich, dass das Kondenswasser weiterhin einen Druck von 9 Kilogramm aufrechterhalten kann? Natürlich nicht – es verdampft schnell auf 1 Kilogramm
Der Druck wird durch den Druck im System vor der Ventil und den Druck im System hinter dem Ventil bestimmt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Guten Tag, haben Sie herausgefunden, warum durch den Entwässerungsventil ein Druckabfall von 5 Kilogramm entsteht? Danke
Alles, was in der Vergangenheit flüssig war – wenn das Volumen abnimmt, kann der Druck dann nicht sinken?
Der Entwässerungsventil ist ebenfalls ein Druckteiler im Dampfsystem. Er stellt in der Regel den größten Druckabfall im Dampfsystem dar. Der Druck vor dem Entwässerungsventil entspricht in der Regel dem Eingangsdampfdruck, während der Druck nach dem Ventil in der Regel der Druck im Kondenswassersystem ist (auch als Rückdruck bezeichnet). Eine falsche Auswahl des Entwässerungsventils kann dazu führen, dass das Ventil nicht ordnungsgemäß öffnen und schließen kann. Zudem können dadurch Probleme bezüglich der Lebensdauer sowie des Leckages des Ventils entstehen.