HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wie hoch sind der Druck und die Temperatur des Dampfkondensats von gesättigtem Dampf bei 0,6 MPa nach dem Trockenventil?

2015-09-15View Original

Thread Content

Für gesättigten Dampf mit einer Druckdifferenz von 0,6 MPa: Welche Werte weisen der Druck und die Temperatur des Dampfkondensats auf, nachdem es durch den Trockenventil geflossen ist? Gibt es hinter dem Entwässerungsventil nur Kondenswasser und kein Gas mehr?
Reply #22015-09-15
Bei gesättigter Kondensation liegt die Temperatur sicherlich bei 100 Grad Celsius – es sei denn, es handelt sich um unterkühlte Kondensation. Den genauen Druck kenne ich nicht, aber er ist sicherlich nicht 0,6 MPa. Bei Produkten von guter Qualität wird in der Regel darauf geachtet, dass der gesamte Dampf durch das Trockenventil kondensiert. Dennoch wird ein Teil des Kondenswassers wieder verdampfen
Reply #32015-09-15
Die Temperatur hängt von der Entlüftungstemperatur des Trockners ab, und beim Fluss des Dampfs in den Leitungen sowie bei dessen Kondensation entsteht außerdem ein Druckabfall. Der Druck im nachfolgenden Teil der Anlage hängt wiederum vom Rückdruck ab.
Reply #42015-09-15
Wenn es nicht recycelt wird, wird es direkt ausgestoßen. Dann verdampft die Kondensflüssigkeit und erreicht eine Temperatur von 100 Grad. Am Ausgang der Entwässerungsventile befindet sich Wasser sowie Wasserdampf bei 100 Grad
Reply #52015-09-15
Der Ausgang der Trockenventil ist mit 100 Grad heißem Wasser und Wasserdampf gefüllt. Was die Druckwerte angeht, so hängen diese von dem Systemdruck hinter dem Ventil ab – er liegt aber sicherlich unter 0,6 MPa.
Reply #62015-09-16
Es hängt von der Art des Druckentlastungsventils ab – es gibt Werte von 80 %, 50 % und 30 % bezüglich des Rückdrucks
Reply #72015-09-16
In diesem Fall sollten Sie zunächst eine Einführung in die Entwässerungsventile lesen – alle Entwässerungsventile sind schließlich gleich
Reply #82015-09-16
Man hat in der Schule die Grundlagen nicht richtig gelernt! ! Die Temperatur des Kondenswassers, das bei der Kondensation von gesättigtem Dampf bei 0,6 MPa entsteht, hängt davon ab, ob es nach der Kondensation noch Wege für den Wärmetransport gibt (ob es zu einer Überkühlung kommt) sowie von dem Ausmaß des Wärmeverlusts. In der Regel bleibt der Druck vor dem Entwässerungsgerät im Wesentlichen konstant ; Der Druck hinter dem Entwässerer wird durch den Rückdruck am Ausgang des Entwässerers bestimmt. Bei direkter Ableitung beträgt der Druck den Normaldruck; die Temperatur liegt bei maximal 100 °C (abhängig vom lokalen Luftdruck). In der Regel handelt es sich um eine Mischung aus Dampf und Flüssigkeit – es sei denn, die Temperatur vor dem Entwässerer ist bereits weit unter 100 °C gesunken.
Reply #92015-09-16
In der Regel handelt es sich um einen Dampf-Flüssigkeits-Dualfluss, wobei der Druck von dem Rückdruck des Trockenventils abhängt. Rückdruck im 6. Stock – die richtige Lösung!
Reply #102015-09-16
Die Temperatur und der Druck des Wassers nach dem Entwässerer hängen vom Druck im Kondensatnetzwerk ab. In der Regel liegt der Druck im Kondensatnetzwerk um mehr als zwei Kilogramm unter dem Druck des Dampfs. Wenn das Kondensat aus dem Entwässerer austritt, kommt es unweigerlich zu einem Verdampfungsprozess. Aufgrund des geringen Druckunterschieds ist die Menge an verdampfendem Dampf jedoch nicht groß. Der Dampf kühlt im Laufe seines Flusses durch die Rohrleitungen allmählich ab und verwandelt sich in eine flüssige Phase. Der Entwässerer weist selbst einen Druckabfall auf; der Druck des Kondensats direkt nach dem Verlassen des Entwässerers entspricht in etwa dem Dampfdruck abzüglich dieses Druckunterschieds.
Reply #112015-09-16
Der Ausgang der Trockenventil ist mit 100 Grad heißem Wasser und Wasserdampf gefüllt. Was die Druckwerte angeht, so hängen diese von dem Systemdruck hinter dem Ventil ab – er liegt aber sicherlich unter 0,6 MPa. Einverstanden, das macht Sinn

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.