Thread Content
Hallo zusammen: Ich hätte eine Frage: Es soll jetzt ein Tanklager für Triphenylbenzine errichtet werden – für Benzol, Toluol und Xylen. In diesem Tanklager sollen insgesamt 6 Tanks vorhanden sein, die alle zum Speichern von Triphenylbenzinen dienen. Es gibt jetzt ein schwieriges Problem: Die Planer sind sich uneinig darüber, ob eine Öl- und Gasrückgewinnungsanlage eingebaut werden soll. Laut den Sicherheitsbehörden ist es nicht erlaubt, solche Anlagen in der Umgebung der Tankanlagen zu installieren. Andererseits fordern die Umweltschutzbehörden deren Einbau. Es ist wirklich schwierig zu entscheiden, was zu tun ist. Ich bitte die hier ansässigen Experten um Rat – wer kann mir sagen, ob eine solche Anlage unbedingt notwendig ist oder ob sie auch weggelassen werden kann? Falls eine Anlage eingebaut wird, welche Anforderungen gelten dann bezüglich des Sicherheitsabstands zu den Tanks sowie zum Pumpengebäude? Wie kann man beide Anforderungen erfüllen? Ich bitte alle Experten um Hilfe. Falls es entsprechende Vorschriften gibt, wäre das auch hilfreich. Vielen Dank. :)
Nach den heutigen strengen Umweltvorschriften ist die Rückgewinnung von Abgasen unbedingt notwendig. Die Sicherheitsbehörde hat auch nicht gesagt, dass es auf keinen Fall möglich ist – nur, dass eine Sicherheitsbewertung durchgeführt werden muss.
Obwohl ich noch nicht weiß, wie man dieses Problem direkt lösen kann, möchte ich Ihnen dennoch danken. Derzeit gibt es noch keine offiziellen Pläne für das Design, deshalb möchte ich die Dinge bereits vor der Erstellung der Pläne festlegen. Andernfalls bleibt das Problem bestehen, sobald mit dem Bau begonnen wird – und Änderungen sind in solchen Fällen sehr schwierig durchzuführen. :)
Eine Abgaskonvertierungsanlage ist unbedingt notwendig. Was ihre Sicherheit angeht, so muss diese durch Nachweise bewiesen werden! ! ! ! !
wudidoudou: Die Anforderungen an den Sicherheitsabstand sind in den Vorschriften festgelegt. Könnten Sie mir bitte sagen, ob für Triphenyl jeweils ein eigenes Set an Materialien benötigt wird? Oder denselben Satz teilen? Wie denkt das Entwicklungsbüro darüber? Was passiert, wenn durch die gemeinsame Nutzung des Gasphasenbereichs Verschmutzung entsteht?
Hallo, ich prüfe das noch einmal mit dem Designerteam. Es sollte eigentlich an der Oberseite jedes Tanks eine Rückführungsleitung geben, die zum Rückführungssystem führt. Vielen Dank, dass Sie sich für mich interessieren. Bitte geben Sie mir weiterhin Ihre Ratschläge.
Die Wiederverwertung ist notwendig. Dabei müssen die Anforderungen der Sicherheitsbehörden erfüllt werden. Es sollte daher ein Plan vorgelegt werden, um eine Sicherheitsbewertung durchzuführen
Sehr geehrte Lehrer und Experten, es ist jetzt sicherlich notwendig, eine Rückgewinnungsanlage einzurichten – das ist kein Problem. In Bereich drei gibt es jeweils zwei Tanks für Triphenyl, insgesamt also 6 Tanks. Laut den Vorgaben und Richtlinien zum Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit aus dem Jahr 2014 muss eine solche Anlage unbedingt vorhanden sein. In der Verordnung Nr. 3[2014]68 wird jedoch ausdrücklich gefordert, dass die Nutzung mehrerer Tanks zur gemeinsamen Abgasentsorgung umgehend eingestellt werden soll. Das Problem ist nun: Welches Rückgewinnungssystem sollte eingesetzt werden, um den Anforderungen gerecht zu werden? Ich bitte Sie um Ihre Ratgeberstunden – schließlich kann man doch nicht für jeden Tank ein eigenes System einrichten, oder? Haha.
Sie sagen sechs Behälter, aber nicht, wie groß sie sind – man weiß also nicht, wie hoch der Verdunstungsumfang ist Soll es separat recycelt werden? Wenn die Verdunstungsmenge nicht groß ist, empfehle ich, direkt eine Aktivkohleabsorptionsanlage zu verwenden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von goldliyang am 26.12.2017 um 16:48 bearbeitet. Die Rückgewinnung von Triphenylölkohlenwasserstoffen ist unbedingt notwendig – sie kann als Zusatzgerät in den Tankanlagen eingesetzt werden. So lässt sich die Vorschrift leicht verabschieden. Im Bereich der Rückgewinnung von Benzol-Dämpfen im Inland ist das derzeit größte Projekt das Rückgewinnungsprojekt für Benzol-Dämpfe mit einer Kapazität von 2000 m³/h in dem Tanklager von Yantai Wanhua. Die Leistung ist ebenfalls sehr gut – im Grunde gibt es keine Emissionen.