Warum wird das Zirkulationswasser des Kühlers am Ausgang gesteuert?

2015-09-15View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von reading_wyc am 15.09.2015 um 20:04 bearbeitet. Wie der Titel schon sagt: Warum wird so vorgegangen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile von Einfuhrkontrollen?
Reply #22015-09-15
Den Druck des Kühlmittels im Wärmeaustauscher erhöhen, Verdampfung vermeiden und einen vollständigen Durchfluss im Rohr gewährleisten.
Reply #32015-09-15
Exportkontrollen können sicherstellen, dass der Wärmetauscher mit Flüssigkeit gefüllt ist und die Wärmeübertragung gleichmäßig erfolgt; Wenn Importkontrollen angewandt werden, kann dies dazu führen, dass die Menge des zu übertragenden Materials zu gering ist, wodurch eine gleichmäßige Wärmeübertragung nicht gewährleistet werden kann. Zudem kann bei hohen Wassertemperaturen Verdampfung auftreten, was zu einem Widerstand gegen den Wärmetransport führt und somit eine erfolgreiche Wärmeübertragung verhindert. Dadurch steigt die Temperatur nach dem Abkühlen an – was wiederum Sicherheitsrisiken mit sich bringt.
Reply #42015-09-16
Stimme der Meinung von oben zu! :D, es wurde ohne Bewertung versendet! Entschuldigung!
Reply #52015-09-16
Ich denke, es geht im Grunde darum, den Druckbereich zu kontrollieren – so kann man das verstehen.
Reply #62015-09-16
Es gibt eine Grenze – bei unserem Unternehmen ist es beispielsweise wegen der Auslassregelung dazu gekommen, dass die Ventile zu wenig geöffnet waren. Dadurch kam es zu einem Siedevorgang, wodurch die Rohre platzten und sogar die Wände durchbrochen wurden
Reply #72015-09-16
Für Ölkühler ist die Steuerung über den Einlassventil für Kühlmittel nachteilig und bringt kaum Vorteile. Die Kontrolle des Eingangs kann Kaltwasser sparen, doch eine zu strenge Begrenzung der Wassermenge kann zu einem Kurzschluss des Wasserflusses im Kühlsystem oder zu einer Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit führen, wodurch es oben heiß und unten kalt wird. Durch den Einsatz von Exportkontrollen kann die Strömungsgeschwindigkeit sowie die Wärmeübertragung gewährleistet werden. Eingangskontrollen sollten im Allgemeinen nicht verwendet werden.
Reply #82015-09-16
Bei der Eingangskontrolle kann der Wärmetauscher nicht vollständig gefüllt werden, was zu einem Gasstau führt und die Wärmeübertragung beeinträchtigt. Was die Angst vor einem Überdruck der Geräte durch Exportkontrollen angeht, so liegt das daran, dass euer Betriebsdruck den Druck des Geräts übersteigt.
Reply #92015-09-16
Wenn das Kühlmittel durch die Außenschicht fließt, gibt es da irgendwelche Unterschiede?
Reply #102015-09-16
Das Zirkulationswasser ist ziemlich schmutzig; es ist schwierig, es zu reinigen, wenn es durch die Außenwand fließt. Was die Wärmeaustauscheffizienz angeht, gibt es kaum Unterschiede.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.