Thread Content
Wie wählt man ein Referenzinstrument aus, um das Messgerät mit der direkten Vergleichsmethode zu überprüfen?
Bei der Überprüfung von Messgeräten mit der Methode des direkten Vergleichs sollte ein Referenzmessgerät mit hoher Genauigkeit gewählt werden
Der Messfehler der Standarduhr beträgt etwa 1/3 des Fehlerwertes der zu kalibrierenden Uhr.
Wenn die verglichenen Umgebungen gleich sind, wählt man natürlich das mit der höheren Genauigkeit und dem niedrigeren Preis.
Die Genauigkeit des Standardmessinstruments beträgt 1/3 oder weniger der Genauigkeit des zu prüfenden Messinstruments. Beispielsweise wird bei der Prüfung eines Druckmessinstruments der Klasse 1,6 ein Standardmessinstrument mit mindestens der Klasse 0,5 verwendet
Es gibt drei Grundsätze bei der Auswahl des Referenztableaus: Erstens, basierend auf der Art des zu prüfenden Tableaus. Wenn beispielsweise das zu kalibrierende Gerät ein Gleichstrom-Voltmeter ist, dann sollte auch das gewählte Referenzgerät ein Gleichstrom-Voltmeter sein ; Zweitens, nach dem Nennwert des zu prüfenden Geräts. Die Nennwerte der Standarduhr sollten entweder mit den Nennwerten der zu prüfenden Uhr übereinstimmen oder 25 % der Nennwerte der zu prüfenden Uhr nicht überschreiten. Zum Beispiel: Wenn der Messbereich des zu kalibrierenden Geräts 2000 kPa beträgt, dann sollte man ein Standardgerät mit einem Messbereich von 2500 kPa wählen ; Drittens hängt es von der Genauigkeit des zu prüfenden Geräts ab. Der zulässige Fehler eines Standardmessgeräts darf 1/3 des zulässigen Fehlers des zu prüfenden Messgeräts nicht überschreiten. Wenn die Genauigkeit der zu kalibrierenden Uhr 1,5 Klasse beträgt, sollte für die Standarduhr eine Genauigkeitsklasse von 0,5 gewählt werden.