Kann ein Differenzdrucksensor den Druck an zwei verschiedenen Messpunkten unabhängig voneinander messen?

2015-09-16View Original

Thread Content

Kann ein Differenzdrucksensor den Druck an zwei verschiedenen Messpunkten unabhängig voneinander messen?
Reply #22015-09-16
Im Allgemeinen ist das nicht möglich. Doch es gibt jetzt elektronische Differenzdrucksender, die das ermöglichen. Ich weiß, dass E+H ein solches Produkt herstellt – der Modellname ist wohl FMD72
Reply #32015-09-16
Der Druck an zwei Punkten kann nicht einzeln gemessen werden, doch der Druckunterschied zwischen zwei Messpunkten kann ermittelt werden.
Reply #42015-09-16
Differenzdrucksender messen den Differenzdruck. Wenn man den Druck an 2 Punkten messen möchte, reicht es doch aus, 2 Drucksensoren zu verwenden.
Reply #52015-09-16
Es ist möglich, einen gewissen Druck zu messen – insbesondere niedrige Drücke. In der Regel wird zur Messung der Differenzdruck verwendet.
Reply #62015-09-16
Die elektronische Fernübertragung von Rosemount (ERS) funktioniert nach dem Prinzip von zwei Transmittern, die jeweils separat messen – einer als Haupttransmitter und einer als Hilfstransmitter. Der Haupttransmitter berechnet anschließend den Differenzdruck. Es ist auch möglich, den Druck einer einzelnen Anlage anzugeben, sowie den Differenzdruck – doch man kann nicht gleichzeitig den Druck von zwei Anlagen angeben. Das Gerät selbst unterstützt mehrere Ausgänge. Wenn man gleichzeitig den Druck von zwei Geräten ausgeben möchte, ist ein zusätzlicher Wandler für mehrere Ausgänge erforderlich.
Reply #72015-09-16
Warum wird es verwendet, um zwei zu messen? Sagen wir mal, selbst wenn man zwei misst – wie soll man dann eine Fernübertragung des Signals ermöglichen? Welchen Druckwert soll übertragen werden? Kann noch jemand helfen? Der elektronische Differenzdrucksensor, von dem oben die Rede war, ist eigentlich speziell zur Messung des Flüssigkeitsspiegels konzipiert. Um zu vermeiden, dass der Abstand zwischen den oberen und unteren Flanschen zu groß wird, handelt es sich dabei im Grunde um eine Kombination aus zwei Drucksensoren. Allerdings kann einer der Sensoren die elektrischen Signale des anderen empfangen und daraus einen Unterschied bilden! Erhalten Sie den Differenzdruck und wandeln Sie ihn in die Höhe des Flüssigkeitsspiegels um! ……Der vollständige Name lautet Elektronischer Fernmessfühler für den Druckunterschied. Findest du nicht, dass ein solcher Messgerät, das nur den Unterschied zwischen zwei Drücken misst, überflüssig ist? Vielleicht auch!
Reply #82015-09-18
Manchmal ist es besser, den Druck einzeln zu messen, anstatt den Differenzdruck
Reply #92015-09-18
Wie kann man das Messergebnis ausgeben? Gibt es einen Unterschied zwischen zwei Transformatoren im Kimono-Design?
Reply #102015-09-18
Nein, ein Differenzdrucksender misst den Differenzdruck
Reply #112015-09-25
Klar, man kann einfach eine fünfflügelige Ventilgruppe hinzufügen!
Reply #122015-09-25
Ich verstehe Ihre beigefügten Abbildungen wirklich nicht – was bedeutet es, dass die negative Leitung des 4-20MA-Signals über das Konzentrationsmessgerät führt? Zudem werden dabei zwei Messgeräte verwendet, und es handelt sich dabei nicht um mehrere Schleifen.
Reply #132015-09-25
Differenzdrucksender können nur den Differenzdruck oder einen Druck messen, nicht gleichzeitig zwei Drücke. E+H bietet einen Pegelmesser namens FMD72, dessen Kommunikationssignal zwei Drücke enthalten kann, wobei die Ausgabe nur ein Differenzdrucksignal liefert.
Reply #142015-09-25
Erinnern Sie sich an EJAX – die 3051s MV kann ebenfalls ein einseitiges Drucksignal ausgeben, über eine Kommunikationsmethode. Aber es gab keine Gelegenheit, es zu verwenden. @jiaguoyun
Reply #152015-09-26
Schweiß – Die Skizze sieht so aus, dass man auf den ersten Blick nicht erkennen kann, dass es sich um eine Signalverbindung handelt: L
Reply #162015-09-26
Keine Worte – warum kann man das nicht messen? Der niedrige Druckanschluss ist blockiert, am hohen Druckanschluss kann man einzeln prüfen. Der Funktionsmechanismus des Drucksenders ist derselbe wie bei dem Differenzdruck. Nur ist das eine Ende für dich nicht sichtbar. In der Regel wird ein kleines Loch angefertigt, um den Atmosphärendruck zuzulassen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.