Thread Content
Ich möchte um Hilfe bitten – bezüglich von Doppel-Flansch-Sendern. Einbau von oben nach unten. Kann es in dieser Installationsweise ohne Migration normal funktionieren? Unter welchen Umständen kann man es so verwenden – und muss es auch so verwenden? Bei Migration lässt sich das nicht messen. Messbereich 0–300 kPa. Bei leerem Behälter zeigt das Gerät nach der Installation 0 an und gibt 4 Milliampere aus. Wenn der Behälter wieder aufgestellt wird, zeigt das Gerät einen bestimmten Druck an – auch der Stromwert stimmt dann. Wie ist das möglich? ? ? ?
Im Behälter herrscht noch kein Unterdruck – wie kann es da zu einer solchen Situation kommen? Wo ist der Druck auf der Seite mit dem Unterdruck geblieben?
Ohne Migration funktioniert es nicht. Du sagst, die leere Kanne gibt 4 Milliampere ab – meinst du damit, dass nach der Installation jemand die Differenzdrücke im Zustand der leeren Kanne einfach übernommen hat?
Nein, wenn der Behälter leer ist, zeigt der Druckunterschied 0 an, und die Ausgangsspannung beträgt 4 Milliampere. Gibt es jetzt keine Migration? Wie kann es dann normal funktionieren? Wenn man migriert, funktioniert es doch nicht mehr. Ich frage mich auch, äh, ich komme nicht darauf.
Es gibt noch einen Fall, in dem jemand die Kalibrierung direkt bei null durchführt, wenn der Behälter leer ist.
“Nach der Installation zeigt das Instrument 0 an, die Ausgangsspannung beträgt 4 Milliampere. Wenn das Gerät abgenommen und horizontal platziert wird, zeigt es einen gewissen Druck an – auch die Stromstärke stimmt. ”Erklären Sie, dass Ihr Transmitter bereits vor der Installation umgesetzt wurde.
Es wurde migriert, nach der Installation werden 4 Milliampere angezeigt – sollte das Instrument nicht den Druckwert, der diesen 4 Milliampere entspricht, anzeigen?
Der Druckwert, der 4 mA entspricht, wird am Anzeigegerät eingestellt. Wenn der Transmitter 4 mA ausgibt, bedeutet das, dass der Flüssigkeitsspiegel vor Ort null ist.
Nach der Nullkalibrierung und dem Nullversatz zeigt der Transmitter etwas anderes an. Bei einem Versatz zeigt auch ein leerer Tank einen Differenzdruck an (der Differenzdruck in den Kapillaren auf der positiven und negativen Druckseite), doch die Stromausgabe beträgt 4 Milliampere. Wenn es eine Nullpunktkalibrierung gibt, zeigt der Sender bei einem leeren Behälter 0 KP an; die Stromausgabe bleibt weiterhin bei 4 Milliampere.
Das verstehe ich, was du sagst. Die Situation, von der du im fünften Stock gesprochen hast, ist möglich. Ich frage mich, ob vor Ort tatsächlich solche Handlungen durchgeführt wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich diese Möglichkeit übersehen habe.
Der Transmitter wird auf derselben Höhe wie die untere Flanschplatte platziert
Sie haben die Messparameter für das Instrument bestellt – es wurde bereits bei der Fertigung kalibriert, nicht wahr?
Schauen wir mal, welche vernünftige Erklärung am Ende herauskommt: Entweder wurde es umgesetzt, oder es wurde beim Einbau auf der Druckseite belastet! Persönliche Meinung!