Thread Content
Im Allgemeinen werden Doppelflansch-Füllstandmessgeräte seitlich eingebaut, hier liegt also das Problem. Die Länge des Kapillarrohrs ist begrenzt. Im Allgemeinen darf es 6 Meter oder 10 Meter nicht überschreiten (lassen Sie es jemand zur Bestätigung wissen, ich bin mir nicht sicher). Wenn die Höhe des Tanks die Längenbeschränkung des Kapillarrohrs überschreitet, sollte es möglich sein, den Druck des oberen Gases (Stickstoffdichtung) durch das Druckrohr (Sie können es selbst installieren) an die Stelle zu leiten, an die das Doppelflansch-Kapillarrohr gelangen kann, oder direkt zur Niederdruckseite des Einzelflanschs. Wie ist dies bei der Geräteauswahl zu erklären?
Gemäß dem Auswahlhandbuch von Yokogawa EJA sollte die längste Kapillarlänge 15 Meter (m) betragen.: Die angegebene Kapillarlänge beträgt 1 bis 15 m und wird beispielsweise durch □□ ausgedrückt: 2m:02) Das heißt, wenn es 15 Meter beträgt, sollte diese Zeitverzögerung sorgfältig abgewogen werden.
Die für die normale Auswahl erforderlichen Parameter genügen (Medium, Druck, Temperatur, Messbereich, Messgenauigkeit usw.). Warum nicht einen gewöhnlichen Differenzdrucktransmitter für diese Installationsmethode verwenden? Wäre es nicht wirtschaftlicher und bequemer, bei der Installation einen Isoliertank hinzuzufügen?
Rosemount-Doppelflansch-Kapillarrohre sind in Längen von 15 Metern erhältlich
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 17.09.2015 um 10:52 Uhr von Qieting Fengchen bearbeitet. Die von Rosemount und Yokogawa angegebene maximale Länge beträgt 15 Meter. Es gibt jedoch Dinge zu beachten. Erstens beeinflusst die Art der Füllflüssigkeit in der Kapillare die Länge. Die Kapillare der Hochtemperatur-Füllflüssigkeit beträgt im Allgemeinen 1 bis 10 m.; Zweitens hat auch die Struktur des Anschlussflansches einen Einfluss auf die Länge. Weitere Informationen finden Sie in den EJA-Optionsinformationen. Was die Parameter betrifft, die für die Optionen erklärt werden müssen, sind sie alle gleich, einschließlich des Messbereichs, der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Messmediums (wie Temperatur, Korrosivität usw.), des statischen Drucks im Tank, der Genauigkeit des Senders, der Spezifikationen und Abmessungen des Anschlussflansches usw. Ich bin der Meinung, dass der Grad der Kompatibilität des Produkts umso höher sein wird, je klarer die Anforderungen beschrieben werden.