Warum muss der pH-Wert von Dämmmaterialien mindestens 8 betragen?

2015-09-17View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von FORREST_GUMP am 17.09.2015 um 19:29 bearbeitet. Warum soll der pH-Wert von Dämmmaterialien mindestens 8 betragen? Welche Auswirkungen hat es, wenn das Dämmmaterial sauer ist?
Reply #22015-09-17
Die Dämmmaterialien, die in Wärmeaustauschgeräten und Rohrleitungen verwendet werden, dürfen keine chemische Korrosion an der Metalloberfläche verursachen. Im Allgemeinen muss das Dämmmaterial neutral sein oder einen pH-Wert von über 7–8 aufweisen. Es darf keine löslichen Chloride enthalten, und der Gehalt an Schwefeloxiden darf 0,06 % nicht überschreiten. Das Material muss vor der Verwendung trocken sein. Im Internet gesucht
Reply #32015-09-17
Ist es möglich, dass Kohlenstoffstahl/Edelstahl basischen Stoffen standhält, aber nicht sauren? Das macht keinen Sinn: Q:Q
Reply #42015-09-17
Daran habe ich nicht gedacht, aber ich möchte eine andere relevante Erfahrung erwähnen: Das Gerät verfügte über einen vollständig aus Edelstahl gefertigten Siedekessel, der mit Dampf beheizt wurde. Der Dampf floss durch die Rohrleitungen. Nach etwas mehr als einem Jahr traten im Rohrgehäuse an mehreren Stellen Risse auf. Später sagten unsere Fachleute, dass das Dämmmaterial möglicherweise Chloride enthielt. ——Seit diesem Update gab es etwa zehn Jahre lang keine weiteren Probleme.
Reply #52015-09-18
Tatsächlich ist Kohlenstahl/Edelstahl alkalibeständig, aber säureempfindlich
Reply #62015-09-18
Hauptsächlich zur Abwehr von Säuren, insbesondere von CL-Ionen. Der Vermieter muss daran glauben
Reply #72015-09-18
Hauptsächlich bezieht es sich auf die Anforderungen an Chromionen bei Edelstahl
Reply #82018-07-31
Ein pH-Wert im neutralen Bereich ist gut für die Ausrüstung sowie die Isolierschicht

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.