HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Müssen die Manometer-Wurzelventile usw. während der Rohrleitungsdruckprüfung geschlossen sein?

2015-09-18View Original

Thread Content

Nach Angaben der Reaktion vor Ort wurde bei der Druckprüfung der Pipeline das Manometer beschädigt. Ich würde gerne fragen: Muss das Wurzelventil des Manometers während der Druckprüfung geschlossen sein? Gibt es zwingende Regelungen?
Reply #22015-09-18
Instrumente dürfen nicht an Rohrleitungsdruckprüfungen teilnehmen. Einschließlich Manometer, Einwegventile, Sicherheitsventile, Durchflussmesser, Sonden usw.
Reply #32015-09-18
Bei einer Druckprüfung der Rohrleitung muss das Manometer entfernt werden.
Reply #42015-09-18
Ich würde gerne fragen: Gibt es eine Regelung, die eindeutig vorschreibt, dass es entfernt werden sollte?
Reply #52015-09-18
Wenn wir den Druck unterdrücken, beteiligen wir uns auch an der Unterdrückung, um die Qualität der Gewinde und Schweißverbindungen der Manometerschnittstelle zu überprüfen. Die Methode besteht darin, das Manometer durch ein Manometer mit größerem Bereich zu ersetzen.
Reply #62015-09-18
Beim Testen des Drucks sollten Manometer und Ventil entfernt und mit Stopfen verschlossen werden.
Reply #72015-09-18
Nehmen Sie sie alle heraus und bewahren Sie sie gut auf. Nachdem der Drucktest abgeschlossen ist, legen Sie sie ordnungsgemäß wieder ein.
Reply #82015-09-18
Es wird gesagt, dass der Drucktest den Auslegungsdruck nicht überschreiten sollte. Tatsächlich verwenden viele Niederdrucksysteme jedoch normalerweise Manometer mit einem kleineren Bereich, um eine genauere Anzeige zu ermöglichen. In diesem Fall ist es am besten, beim Drucktest das Manometer auf einen größeren Bereich umzustellen, anstatt das Handventil zu schließen.
Reply #92015-09-19
Die zwingenden Regelungen sind unklar. Im Allgemeinen muss es verschlossen und das Manometer entfernt werden.
Reply #102015-09-19
Während der Rohrleitungsspülung und Druckprüfung sollten alle Instrumente entfernt werden.
Reply #112015-09-19
Was für ein Manometer ist das defekte Manometer? Zum Testen oder zur Produktion? Der Hersteller des Manometers für die Produktion weist darauf hin, dass diejenigen, die nicht an der Prüfung teilnehmen, entfernt werden müssen. Wenn keine Anweisung vorhanden ist, entfernen Sie sie am besten entsprechend den Anforderungen des Eigentümers. Zum Testen schließen Sie einfach das Wurzelventil und ersetzen es.
Reply #122015-09-19
abreißen? Wäre es nicht besser, es durch ein Großbereichsmanometer zu ersetzen, das über dem Prüfdruckbereich liegt? Sie können auch die Luftdichtheit überprüfen.
Reply #132015-09-19
Kann man anhand des Drucks am Manometer nicht beurteilen, ob der Druck vorhanden ist? Warum ist das Manometer trotzdem umgekippt?
Reply #142015-09-19
Die Druckprüf- und Spülpläne für Instrumentenleitungen basieren im Wesentlichen auf den folgenden Dokumenten: 1. Ingenieurvertrag und zugehörige Dokumente 2. Konstruktionsunterlagen für die Instrumententechnik. 3. Aktuelle „Bau- und Abnahmespezifikationen für automatisierte Instrumentenprojekte“ 4. Aktuelle „Bau- und Abnahmespezifikationen für industrielle Metallrohrprojekte“ 5. Professionelle Prozessleitungen und -geräte, Spül- und Drucktestpläne. Was ist beim Testen des Drucks zu tun?: 1. Rohrleitungen, Geräte, Sicherheitsventile, Berstscheiben, Regelventile, Durchflussmesser usw., die nicht an der Systemdruckprüfung beteiligt sind, wurden entfernt oder Blindplatten zur Isolierung installiert. 2. Messbereich, Genauigkeit und Prüfzeitraum des für die Druckprüfung verwendeten Prüfgeräts entsprechen den Anforderungen.
Reply #152015-09-21
Lediglich das Manometer zur Druckprüfung muss in Betrieb genommen werden, der Rest muss verschlossen werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.