Der Messbereich der Transmitter, die in unseren Öfen verwendet werden, liegt bei -101 bis 101 KPa. Bei einigen Transmittern hingegen liegt der Messbereich bei 0 bis 100 KPa. Handelt es sich dabei um eine Überschreitung des Messbereichs? Muss der Messbereich nach der Anpassung wieder innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegen? Ich habe gerade das Instrument eingestellt und verstehe mich noch nicht besonders gut darauf – bitte gibt mir die erfahrenen Kollegen gerne Tipps.
Das hängt davon ab, welches Modell des Transmitters Sie verwenden. Muss der Messbereich des jeweiligen Modells -101 bis 101 KPa umfassen? Wenn ja – auch wenn der eigentliche Messbereich des Transmitters 0 bis 100 KPa beträgt – dann gibt es kein Problem damit
Der Messbereich entspricht dem Unterschied zwischen dem oberen und unteren Messwert. Bei einem Transmitter mit einem Messbereich von -101 bis 101 KPa beträgt der Messbereich 202 kPa. Der Messbereich liegt bei 0–100 KPa. Der Messbereich des Transmitters beträgt 100 kPa – das ist also ein Faktor von 1. Die Geräte sind daher nicht austauschbar. Allerdings kann man den Hersteller um Rat fragen; einige Transmitter haben einen deutlich breiteren Messbereich.
Der Messbereich ist nicht unbedingt der maximale Messbereich des Transmitters. Bei einem Transmitter wie dem Rosemount 3051CD4A kann man beispielsweise einen Messbereich von 0–100 oder sogar weniger verwenden. Doch der tatsächlich nutzbare Messbereich des Transmitters liegt bei über 200. Man sollte daher den Messbereich des Transmitters prüfen – er unterscheidet sich oft vom angegebenen Wert. Dieser Wert steht in der Regel auf dem Metallschild des Transmitters
Das gehört nicht zur negativen Übertragung, sondern zum unzureichenden Messbereich. . .
Der Messbereich vor Ort liegt in der Regel bei 0–100 KPA. Dieser Wert wird in der Regel vom Hersteller auf Anfrage des Kunden festgelegt – es sei denn, der eingesetzte Transmitter hat einen sehr kleinen Messbereich. Heutzutage haben intelligente Transmitter in der Regel einen breiten Messbereich. 202 KPA stellen für gewöhnliche Transmitter kein Problem dar. Entscheidend ist vielmehr die Messung von Unterdruck – also Werten bis zu -100 KPA. Wenn der Transmitter nicht in Umgebungen mit Unterdruck eingesetzt werden kann, dann ist alles andere sinnlos. Daher ist das Modell des Transmitters entscheidend. Durch einen Blick in die Auswahltabelle lässt sich schnell erkennen, ob der Transmitter geeignet ist.
Man muss darauf achten, welchen Messbereich der Transmitter zulässt. Um in der Regel einen Unterdruck von –101 KPa zu messen, ist ein Transmitter für absoluten Druck erforderlich
Die Transmitter der Rosemount 3051T-Serie haben in der Regel ein Messbereich von 0 --- XXXX. In besonderen Fällen kann der Messbereich jedoch auf -XXX bis +XXX geändert werden. Der maximale Wert kann bis zu -101 reichen, doch das ist nur ein theoretischer Wert – in der Praxis gibt es keine Geräte, die einen Druck von -101 erreichen können. Ich weiß nicht, um welchen Sender es sich bei Ihnen handelt. Hoffentlich kann ich Ihnen helfen
Für die Destillation: Mit einer dreistufigen Roots-Pumpe kann ein Vakuum von -0,1 MPa erreicht werden. Bei einem Druck von -101 bis 101 kPa beträgt der Wert 12 mA
Kalibrierung auf Null reicht aus, der Messbereich sollte einstellbar sein
Achten Sie hier darauf: Der Manometerdruck (mit Unterdruck) und der Manometerdrucksensor sind zwei verschiedene Sensoren, daher kann keine Übertragung erfolgen. Shanghai Lige 2880189604
Wenn es nicht migriert werden kann, dann können wir es doch weiterhin verwenden