Thread Content
Der pH-Wert des Wassers im Topf beträgt 14,2, die Leitfähigkeit des Dampfs liegt bei 11,2. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?
Stark erhöhen der kontinuierlichen Abwasserableitung und Aktivieren der periodischen Abwasserableitung
1. Messen Sie den pH-Wert des Wassers – wenn er über 8,5 liegt, muss das Problem der Wasseraufbereitung gelöst werden. 2. Der pH-Wert des Wassers ist nicht hoch, es wird periodisch oder kontinuierlich abgeleitet.
Der pH-Wert des Kesselwassers sollte in der Regel zwischen 9 und 11 liegen. Bei Ihnen ist er zu hoch – wurde vielleicht zu viel Chemikalie hinzugefügt? Der pH-Wert kann durch eine angemessene Ersetzung des Ofenwassers gesenkt werden!
Ich möchte diese Frage auch stellen – gibt es eine Antwort?
pH-Wert zu hoch, Leitfähigkeit nicht hoch, zu viel Caustikzusatz.
Bereiten Sie den Ofen zum ersten Mal vor, oder befinden Sie sich bereits in der normalen Produktionsphase? Falls es sich um die Vorbereitung des Ofens handelt: Verwenden Sie dann Tri sodiumphosphat oder Natriumhydroxid? Ist vielleicht zu viel davon verwendet worden? Außerdem sollte die Abwasserableitung verstärkt werden – man sollte die Abwasserentlastung aktivieren und großflächig austauschen. Dann sollte alles in Ordnung kommen.
Bei einem so hohen PH ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zu viel Zusatzstoff hinzugefügt wurde! Rechnen Sie die Wassermenge und die Menge des zugeführten Mittels noch einmal durch und passen Sie sie an! Außerdem sollte die Menge an Abwasser erhöht werden, um Ersatz zu schaffen – es sollten mehr Wasserproben analysiert werden!