HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Wöchentliche Frage】Die richtige Antwort bringt 6 Reichtümer, Teilnahme 3 Reichtümer; Jeden Sonntag wird dieses Thema geschlossen

2015-09-21View Original

Thread Content

Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist ( ) Antwort: Annahmemethode der Strömungsgeschwindigkeit
Reply #22015-09-21
Annahme der Strömungsgeschwindigkeitsmethode----------------------------------
Reply #32015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die Annahme einer Strömungsgeschwindigkeit.
Reply #42015-09-21
I. Methoden zur Berechnung des Designs für eine vollständige Belüftung
1. Berechnung nach der Anzahl der Luftwechsel pro Stunde (kann in Fällen ohne besondere Anforderungen verwendet werden)
Die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde bezeichnet, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Die Einheit ist in der Regel „Mal/Stunde“. Dieser Wert ist bekannt und kann in Designhandbüchern oder Vorschriften nachgelesen werden – oder er wird von den zuständigen Fachleuten vorgegeben.   Es ist notwendig, das Volumen des Raumes zu berechnen. Das Produkt aus diesem Volumen und der Anzahl der Lüftungsvorgänge ergibt die Luftholzmenge. Beispiel: Lüftung eines Transformatorhauses (Fläche: 18 × 9), Raumhöhe: 4,7 m (bei einer normalen Deckenhöhe von über 6 m wird mit 6 m gerechnet).
Raumvolumen: V = 18 × 9 × 4,7 = 761,4 m³ ;   Luftwechselrate: L=n·V=12×761,4=9136,8 m³/Stunde ;   Nachdem die Belüftungsmenge berechnet wurde, muss ein Lüfter ausgewählt werden. Dabei muss man auch den Leckstrom des Lüfters berücksichtigen und diesen entsprechend korrigieren. In der Regel liegt der Leckstromfaktor bei einer normalen Belüftung bei 1,05 bis 1,1. Nehmen wir zum Beispiel einen Faktor von 1,1. Dann ergibt sich nach der Korrektur: L’ = 9136,8 × 1,10 = 10050,5 m³/h ;   Zu diesem Zeitpunkt sollten wir berechnen, wie hoch der Druck des Lüfters in Pa ist. Im Allgemeinen reicht es aus, mit 3–6 Pa pro Meter Leitungsverlängerung zu rechnen, da die Berechnung sonst recht aufwendig ist. Wenn es keine Lüftungsrohre gibt, kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Druck des Lüfters sehr gering ist.   Nachdem die Lüftungsmenge berechnet wurde, müssen wir nun einen Lüfter auswählen. Der Lüfter kann anhand der Berechnungsergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mustermodellen ausgewählt werden – dadurch können wir die Stromverbrauchswerte sowie Abmessungen und Gewicht des Lüfters bestimmen. Zudem müssen Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Elektrik den Strombedarf decken kann, im Gebäude Platz für den Lüfter geschaffen wird und die Struktur das Gewicht des Lüfters tragen kann.   Die Anordnung der Lüfter erfolgt in der Regel frei und gleichmäßig entsprechend der gewählten Anzahl.   Was oben beschrieben wurde, bezieht sich auf die üblichen Berechnungen zur Belüftung von Räumen. Dabei geht es in der Regel darum, überschüssige Wärme, Feuchtigkeit sowie unangenehme Gerüche zu beseitigen – es gibt keine besonderen Anforderungen. 2. Methode der Wärmeequilibrierung: Dabei wird hauptsächlich auf der Grundlage der Wärmeentwicklung gerechnet. Die Leistung der betreffenden Geräte wird ermittelt, anhand dieser Leistung wird anschließend die Wärmeentwicklung berechnet. Auf Basis dieser Werte sowie des Temperaturunterschieds zwischen Innen- und Außenraum wird schließlich die erforderliche Lüftungsmenge berechnet (im Handbuch finden sich die entsprechenden Formeln). --------------------------------------------------------------------------------   II. Einige Möglichkeiten bei der Gestaltung der Lüftung   1. Wird eine Ergänzungsbelüftung berücksichtigt?   Manchmal haben die Räume keine Fenster oder nur feste Fenster, die nur zum Lüften dienen. Dadurch entsteht in den abgeschlossenen Räumen ein Unterdruck, was die Entfernung schädlicher Gase weiter erschwert. In solchen Fällen muss man an eine zusätzliche Belüftung denken. Der Ort für diese zusätzliche Belüftung sollte so gewählt werden, dass der Luftstrom keine toten Winkel hat.   Im Allgemeinen erfolgt die Auslüftung nach oben, die Zufuhr von Luft nach unten.   2. Wie hoch ist die Position der Lüftungsanlage (oder der Lüftungslöcher)?   Im Allgemeinen kann bei der Beseitigung von Restwärme und unangenehmen Gerüchen eine Oberluftzufuhr verwendet werden. Genauer gesagt reicht es aus, wenn die Dichte des zu entfernenden Gases geringer ist als die der Luft – in diesem Fall kann eine Oberluftzufuhr genutzt werden, wobei die Lüfter in der oberen Hälfte des Raumes platziert werden.   Wenn die abgeleiteten Gase dichter sind als die Luft, sinken sie nach unten. In solchen Fällen wird eine Unterdruckbelüftung verwendet. Dabei wird die Lüfteranlage jedoch in der Regel nicht im unteren Teil des Raumes platziert, sondern über Rohrleitungen mit dem oberen Teil des Raumes verbunden. Die Abluft erfolgt durch den Lüfter im oberen Bereich. Im unteren Bereich befinden sich Öffnungen in den Rohrleitungen. Die Windgeschwindigkeit an diesen Öffnungen sollte bei etwa 3 m/s liegen, während die Windgeschwindigkeit in den Rohrleitungen unter 7 m/s bleiben sollte.   3. Soll eine Notlüftung eingerichtet werden?   Eine Notlüftung ist in den folgenden Fällen erforderlich: A. Wenn Gase eine bestimmte Konzentration erreichen, kann es zu Explosionen oder Vergiftungen kommen.   B. Elektrische Umspannwerke, in den Verteilräumen. (Dies berücksichtigt hauptsächlich den Abtransport von Rauchgasen nach einem Brand.) -------------------------------------------------------------------------------- III. Berechnung der lokalen Lüftung
Die zuvor beschriebene Lüftung bezieht sich auf die Gesamtluftzirkulation. Unter lokaler Lüftung versteht man hingegen eine gezielte Lüftung an bestimmten Stellen, an denen schädliche Gase entstehen – beispielsweise in Versuchsschränken oder Lüftungskästen. 1. Berechnungsmethode der lokalen Lüftung   Lokale Lüftung wird in der Regel nicht anhand der Anzahl der Luftwechsel berechnet, da es sich um eine lokale Lösung handelt und somit das Volumen der gelüfteten Luft nicht bestimmt werden kann.   Wir müssen in diesem Fall die Berechnungsmethode für die Windgeschwindigkeit an der Bedienoberfläche anwenden – beispielsweise bei lokalen Lüftungsanlagen nach der Windgeschwindigkeit an der Öffnung der Anlage, und bei Fächern nach der Windgeschwindigkeit an der Öffnung des Fächers. In der Regel wird eine Windgeschwindigkeit von 0,5 m/s angenommen. Genaueres kann im Designhandbuch nachgelesen werden.  2. Die konstruktiven Abmessungen und die Höhe des Lüftungskäfigs können aus dem Konstruktionshandbuch entnommen werden; niemand kennt sich mit den Formeln aus. --------------------------------------------------------------------------------   IV. Auswahl der Lüfterart Es gibt verschiedene Arten von Lüftern – unter welchen Umständen sollte man welches Modell wählen?   1. An der Wand montiert, ohne Lüftungsschläuche – in der Regel werden Axiallüfter verwendet, wobei die Typen T35 am häufigsten vorkommen. Man kann auch leise wallmontierte Axiallüfter wählen. Axiallüfter können bei Bedarf auch mit einem Stück Rohrleitung verbunden werden. Wie lang diese Verbindung sein darf, hängt davon ab, ob der Druck des Lüfters ausreicht, um den Druckverlust auszugleichen.   2. Da die Ansaugrohre in der Regel recht lang sind, müssen Strömungsmischer- oder Schrägströmungsventilatoren bzw. Zentrifugalventilatoren verwendet werden – solche Ventilatoren weisen einen höheren Druckaufbau auf.   3. Manchmal kann man Dachlüfter wählen, bei denen die Grundlage direkt auf dem Dach errichtet wird und der Lüfter darauf montiert wird – das ist praktisch.   4. In Badezimmern gibt es in der Regel eine Decke, weshalb sich Lüftungsanlagen, die direkt an der Decke angebracht werden, eignen. Dadurch kann die Luft direkt nach außen abgeleitet werden. Alternativ kann das Gebäude mit einem Lüftungskanal ausgestattet werden – ein Betonschacht –, in den die Rohre eingeführt werden können. Wenn es wirklich keinen Deckenventilator gibt, sollte man einen Wandventilator wählen – dieser kann an der Wand oder am Fenster montiert werden.   Hinweis: Die Windgeschwindigkeit in Lüftungsröhren und -kanälen sollte in der Regel zwischen 3 und 7 m/s liegen, damit der Lärm gering bleibt.   Die Windgeschwindigkeit am Lüftungsschlitz sollte unter 4 m/s liegen; der Effizienzfaktor der Lüftungsschlitzelemente sollte dabei bei 0,6 bis 0,9 liegen
Reply #52015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit)
Reply #62015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit)
Reply #72015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit)
Reply #82015-09-21
Annahme der Strömungsgeschwindigkeitsmethode! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #92015-09-21
Antwort: Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit-Methode)
Reply #102015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die Methode unter Annahme einer Strömungsgeschwindigkeit.
Reply #112015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit)
Reply #122015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit)
Reply #132015-09-21
Die Antwort sollte lauten: Annahme der Strömungsgeschwindigkeit – Die gängige Methode zur Berechnung der Konstruktion von Lüftungssystemen ist die Annahme der Strömungsgeschwindigkeit.
Reply #142015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode für Lüftungssysteme ist die (Annahme der Strömungsgeschwindigkeit)
Reply #152015-09-21
Die gängige Methode zur Berechnung des Entlüftungssystems ist die Annahme einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit
Reply #162015-09-21
Die gängige Berechnungsmethode ist die Annahme der Strömungsgeschwindigkeit. .
Reply #172015-09-21
Die gängige Methode zur Berechnung von Lüftungssystemen ist die Methode der vollständigen Lüftungsplanung.
1. Berechnung nach der Anzahl der Luftwechsel pro Stunde (kann in Fällen ohne besondere Anforderungen verwendet werden).
Die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde bezeichnet, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Die Einheit ist in der Regel „Mal/Stunde“. Dieser Wert ist bekannt und kann in Planungshandbüchern oder Vorschriften nachgeschlagen werden – oder er wird von den zuständigen Fachleuten vorgegeben.   Es ist notwendig, das Volumen des Raumes zu berechnen. Das Produkt aus diesem Volumen und der Anzahl der Lüftungsvorgänge ergibt die erforderliche Lufthmenge. Nachdem die Lufthmenge ermittelt wurde, muss ein Lüfter ausgewählt werden. Der Lüfter kann anhand der berechneten Werte sowie unter Berücksichtigung von Spezifikationen aus Katalogen ausgewählt werden. Dadurch können wir den Stromverbrauch sowie die Abmessungen und das Gewicht des Lüfters bestimmen. Zudem müssen Vorkehrungen getroffen werden, um die Elektrik anzuschließen sowie Öffnungen im Gebäude vorzusehen. Auch die Struktur des Gebäudes muss dem Gewicht des Lüfters gerecht werden.   Die Anordnung der Lüfter erfolgt in der Regel frei und gleichmäßig entsprechend der gewählten Anzahl.   Was oben beschrieben wurde, bezieht sich auf die üblichen Berechnungen zur Belüftung von Räumen. Dabei geht es in der Regel darum, überschüssige Wärme, Feuchtigkeit sowie unangenehme Gerüche aus dem Raum zu entfernen. Es gibt keine besonderen Anforderungen in diesem Zusammenhang.
2. Methode der Wärmebilanzberechnung
Bei dieser Methode wird hauptsächlich auf die erzeugte Wärmekraft geachtet. Die Leistung der entsprechenden Geräte wird berücksichtigt, anhand dieser Leistung wird dann die erzeugte Wärmekraft berechnet. Anschließend wird anhand dieser Wärmekraft sowie des Temperaturunterschieds zwischen Innen- und Außentemperatur die erforderliche Belüftungsleistung ermittelt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.