Liebe Seeleute, ich hätte eine Frage an die erfahrenen Kollegen; Im Ethylenwerk schwankt der Flüssigkeitsstand im Verdampfungsturm ständig auf unerklärliche Weise – er bewegt sich in Wellenform. Doch sobald man die Menge an Abwasser, das aus dem Turm abgeleitet wird, erhöht, oder die Heizleistung des Turms steigert, oder die Menge an DS, die an einen der Zersetzungsöfen geleitet wird, erhöht, verbessert sich der Flüssigkeitsstand wieder. Die Kurve, die der Flüssigkeitsstand beschreibt, wird dann flacher. Es scheint, als würde jede Änderung einer dieser Variablen die Unregelmäßigkeiten im Verhalten des Turms beseitigen und somit wieder zu einer stabileren Situation führen. Die Regulierventile für das Zuleitwasser sind in Ordnung, sie wurden alle überprüft. Die Regulierventile für den Abwasserausfluss funktionieren ebenfalls einwandfrei. Die Regelventile zur Temperaturregulierung funktionieren ebenfalls einwandfrei.
Es wird empfohlen, dieses Problem ernst zu nehmen. Bei mir führte ein falscher Flüssigkeitsspiegel dazu, dass der Pyrolyseofen DS überlastet wurde. Dadurch wurde die Schutzfunktion gegen zu hohen Flüssigkeitsspiegel im Kompressorbereich ausgelöst. 1. Überprüfen Sie die Abführwege – sogar die Anschlüsse des Flüssigkeitssensors sollten überprüft werden, um Verkohlung oder andere Ablagerungen zu vermeiden. 2. Prüfen Sie außerdem, ob es bei Wärmetauschern wie dem Dampferzeuger zu Leckagen kommt. 3. Stellen Sie sicher, dass der Flüssigkeitssensor zuverlässig funktioniert
Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich würde gerne den genauen Ablauf des Unfalls bei Ihrem Gerät erfahren – wurde die DS durch einen falschen Füllstand überlastet? Dann die Schaltverbindung bei hohem Flüssigkeitsspiegel im Tank? Ich verstehe es nicht ganz. Könnten Sie es bitte noch einmal beschreiben?
Damals handelte es sich um einen Messgerät für den Verschluß durch Hornhaut, wodurch die DS mit Flüssigkeit gefüllt wurde. Der Ölturm war überlastet, was wiederum zu einer hohen Temperatur an der Oberseite des Wasserturms führte. Dadurch stieg der Ölstand im Einlassbehälter des zweiten Stufenkompressors für das Pyrolysegas an – es gab viele Details. Im Grunde bedeutet das: Man darf das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Außerdem sind solche Schwankungen auch nicht vorteilhaft für die Dampferzeugung; falls der Wärmetauscher undicht wird, wird es noch problematischer.