Kann ein Drucksensor mit einem Messbereich von 60 kPa anstelle eines Sensors mit einem Messbereich von 1,0 MPa verwendet werden? Wir bereiten uns derzeit darauf vor, die alten Geräte durch neue zu ersetzen. Die gelieferten Ersatzteile sind Druckwandler mit einer Empfindlichkeit von 1,0 MPa – in der Praxis wird jedoch nur ein Druck von 60 kPa benötigt. .
Reply #22015-09-21
10/0,6=16,7-fach. Es handelt sich um ein Problem der Messgenauigkeit; im Allgemeinen ist das nicht sehr geeignet.
Reply #32015-09-21
Das hängt von der Genauigkeit Ihres Transmitters ab. In der Regel kann die Messspanne eines besseren Transmitters bis zu 10 reichen. Wie hoch ist die Messspanne Ihres Transmitters?
Reply #42015-09-21
Nicht wirklich geeignet. Es funktioniert zwar, aber die Genauigkeit ist viel schlechter
Reply #52015-09-21
Ich möchte diese Frage auch stellen – gibt es eine Antwort?
Reply #62015-09-21
Das hängt auch vom Messbereich des Sensors des Drucksenders ab. Wenn er innerhalb dieses Bereichs liegt – und es nicht zu große Unterschiede gibt – kann er verwendet werden! Doch die Genauigkeit könnte etwas schlechter sein als ursprünglich. Wenn der Bereich zu klein ist, kann das Gerät überhaupt nicht verwendet werden – dadurch könnte der Drucksensor beschädigt werden!
Reply #72015-09-22
Es funktioniert, kein Problem, nur die Genauigkeit ist etwas schlechter. Tatsächlich ist die Genauigkeit der Drucksender bereits sehr hoch. In der Petrochemie reicht in der Regel eine Genauigkeit von 0,2 % aus.
Reply #82015-09-22
Es kommt darauf an, welcher Mindestmessbereich Ihr Drucksensor hat. Wenn der Mindestmessbereich auf 100 kPa eingestellt werden kann, dann gibt es kein Problem.
Reply #92015-09-22
Schauen Sie, wie gut die Linearität des Drucksensors ist – ein guter Sensor kann verwendet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass die erforderliche Genauigkeit von 60 KPa nicht allzu hoch ist
Reply #102015-09-22
Es ist am besten, sich einen neuen Griff zu kaufen
Reply #112015-09-22
Man sollte den Messbereich 0~60 KPa selbst über das Bedienfeld einstellen können
Reply #122015-09-22
Es ist besser, einen Mikrodruckmesser zu verwenden. Der aktuelle Messgerät kann zwar messen, doch seine Genauigkeit ist gering
Reply #132015-09-22
Schauen Sie sich das Messbereichsverhältnis an, schauen Sie sich den minimal einstellbaren Messbereich an! Es sollte kein Problem sein, normale Uhren haben jetzt 100:1, die besseren sogar 200:1
Reply #142015-09-22
Ob das möglich ist, hängt von den Anforderungen der Messung ab. Man sollte berechnen, welcher zulässige Fehler bei einem Transmitter mit 1,0 MPa vorliegen darf – er sollte kleiner als 1/3 des Prozessfehlers sein, dann kann er verwendet werden. Wenn jedoch der Unterschied zwischen den Messbereichen zu groß ist, ist es im Prinzip nicht möglich.
Reply #152015-09-22
Natürlich, das geht. Nach dem Beitrag, den du gepostet hast, werden wohl keine hohen Genauigkeitsanforderungen bestehen, oder? ! Haha. . . . .
Reply #162015-09-22
Der Messbereich kann problemlos auf 60 eingestellt werden, doch die Genauigkeit ist dann etwas geringer. Es hängt davon ab, welches Verhältnis der Messbereiche beim Hersteller vorliegt – bei unterschiedlichen Verhältnissen gelten unterschiedliche Formeln zur Berechnung der Genauigkeit. Mit der Formel kann die genaue Genauigkeit dieser Tabelle berechnet werden
Reply #172015-09-22
Ich stimme dieser Ansicht zu. Zunächst muss man sich den Messbereichsverhältnis ansehen. Wenn das Verhältnis groß ist, liegt 60 kPa dann im geeigneten Bereich des minimalen Messbereichs?; Oder bei notgedrungenem Einsatz: Wenn die Genauigkeit nachlässt, erfüllt es dann immer noch die Anforderungen der Fertigung? Anhand der beiden oben genannten Fälle wird festgelegt, ob der Transmitter verwendet werden kann.
Reply #182015-09-23
Überprüfen Sie den minimalen Genauigkeitswert des Messproben sowie ob der Messbereich einstellbar ist. Dabei wird hauptsächlich auf die Genauigkeit geachtet
Reply #192015-09-25
Wir sind auf Druckmessung spezialisiert. Bei den gängigen Siliziumsensoren mit 1 MPa wird empfohlen, einen Ersatzwert von 0–300 kPa zu verwenden. Die besten Monokristallsiliziumsensoren können hingegen einen Wert von 0–1 MPa in einen Wert von 0–60 kPa umwandeln – dabei geht jedoch die Genauigkeit verloren. Es ist daher ratsam, die richtige Messspanne auszuwählen. Shanghai Lige 2880189604
Reply #202015-09-25
Es ist zwar möglich, sie zu verwenden, doch die Genauigkeit ist etwas geringer. Wenn keine hohen Anforderungen gestellt werden, kann man sie trotzdem einsetzen. Dabei sollte man auf das Verhältnis der Messbereiche achten: Bei inländisch hergestellten Sensoren liegt dieses Verhältnis meist bei 20:1, während es bei importierten Sensoren bei 100:1 liegt
Reply #212015-09-25
Es ist am besten, das nicht zu tun – es führt zu einer zu geringen Genauigkeit. Es ist am besten, einen Messbereich von 100 kPa zu verwenden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.