Thread Content
Liebe Kollegen, ich habe eine Frage: Bei der Druckprüfung der großen Durchflussrohre in meinem Projekt – kann man dazu die Klappe am Ausgang der Zirkulationspumpe (DN1200) sowie die Klappe des Grenzgeräts mit DN1200 als Blindplatten verwenden? Wie habt ihr das in den konkreten Projekten gemacht? Danke! Manche sagen, dass große Drehventile als Blindplatten für die Druckprüfung verwendet werden können, andere wiederum behaupten, das sei nicht möglich und es seien Deckel hinzufügen necessary. Der Prüfdruck beträgt 1,0 Mpa. Was sind Ihre Meinungen dazu? Danke!
Nein, kann die Ventilklappe zu 100 % geschlossen werden? Es bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken.
Ist der Durchmesser groß, dann ist die Belastung bei der Einheit F=PS sehr hoch – muss man da irgendwelche Stoppvorrichtungen einbauen? Ich erinnere mich, dass in den Vorschriften steht, dass für die Druckprüfung von Rohren Einsatzstücke verwendet werden müssen. Wenn es sich um Stahlplatten handelt, scheint es notwendig zu sein, Verstärkungen oder Stoppvorrichtungen hinzuzufügen! Danke, oben!
Die übliche Vorgehensweise besteht darin, die Ventile zu entfernen und stattdessen Blindplatten einzubauen, um Tests durchzuführen. Dazu wird eine Prüfdruckpumpe mit einer Leistung, die dem 1,25-fachen des Nenndrucks entspricht, sowie ein Druckmesser verwendet.
Antworten Sie auf das entsprechende Stockwerk, damit die andere Person es sehen kann. :Handshake: Wenn ich Drucktests durchführe, sind die Kugelventile und Schmetterlingsventile in einem halb geöffneten Zustand. Rückstoppvorrichtungen – ich habe sie noch nie verwendet.
Vergessen wir die Schmetterlingsventile – es ist schwierig, bei diesen zu verhindern, dass es zu inneren Leckagen kommt
Was undicht ist, zählt nicht – das entspricht nicht den Vorschriften! Ein Sicherheitsrisiko ist einer davon!
Schmetterlingsventile dürfen auf keinen Fall als Blindplatten für Druckprüfungen verwendet werden
Bei der Druckprüfung von Großdurchmesser-Verrohrungen für Zirkulationswasser ist in der Regel kein hoher Druck erforderlich. Es reicht aus, den Druck im Rohr während des kontinuierlichen Betriebs auf einem bestimmten Niveau zu halten und anschließend zu überprüfen. Für den eigenen Gebrauch gibt es dabei keine Probleme. Falls bei Fertigstellung eines Projekts eine Druckprüfung erforderlich ist, kann nur mit Blindplatten geprüft werden. An den Verbindungsflanschen der Schmetterlingsventile werden Blindplatten angebracht; ihre Dicke ist in den Tabellen in „Inbetriebnahme von Chemieanlagen“ aufgeführt.
Sei nicht faul. Nach den Vorschriften können wir die Verantwortung und die Konsequenzen nicht tragen. Der Druck ist wirklich nicht hoch, die Folgen müssen nicht unbedingt ernst sein, aber wenn später Nachforschungen angestellt werden, wird es Probleme geben.
Die Druckprüfung von Rohrleitungen mit großem Durchmesser darf keine Ventile beinhalten
Es gibt spezielle Schnellöffnungs-Abdeckplatten, die sich schnell öffnen und schließen lassen (je nach Durchmesser in der Regel in etwa 1 Minute), können von einer Person bedient werden und sind außerdem einfach zu warten – allerdings sind sie recht teuer
Die Drosselventile vom Typ 1200 eignen sich nach Schätzung nicht zur Druckprüfung; es ist besser, sie mit verdickten Blindplatten abzuschließen oder durch kugelförmige Deckel zu ersetzen.
Der Rohrdurchmesser ist zu groß, wodurch die Dichtigkeit der Schmetterlingsventile den Anforderungen bei Druckprüfungen nicht entspricht
Die Meinungen und Vorschläge von oben sind sehr gut.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ddfmy am 1.12.2016 um 13:18 bearbeitet. Wenn die Druckklasse der Ventile 1,0 Mpa entspricht – was dem System entspricht – und die Ventile zuverlässig verschlossen bleiben können, ohne Lecks zu verursachen, warum sollte das dann nicht funktionieren? Jedenfalls müssen die Ventile auch auf Druck getestet werden. Man sollte wissen, dass bei Verwendung von Blindplatten bei einem Druck von 1200, 1,0 Mpa mindestens eine Platte mit einer Dicke von 34 mm erforderlich ist – das ist doch eine große Verschwendung.
Schmetterlingsventile dürfen nicht zur Druckprüfung als Blindplatte verwendet werden; hinter dem Ventil muss eine Blindplatte mit einer nach Berechnung festgelegten Dicke eingebaut werden. Da diese großen Abdeckplatten ziemlich dick sind, kann man stattdessen dünnere Platten verwenden, die mit Verstärkungsrippen ausgestattet sind, um das Gewicht und den Materialverbrauch zu verringern.
Auf keinen Fall – die Dichtung der Schmetterlingsventile ist nicht ausreichend
Es muss sich um eine Abdeckplatte handeln – falls es sich um einen Test handelt. Die derzeit verwendeten Ventile mit großem Durchmesser können überhaupt nicht dicht halten; ihre Schließfunktion ist außerdem kaum vorhanden. Der Leckgrad ist sehr hoch; Im Allgemeinen reicht bei der Magnetpulverprüfung in Hankou aus, alles gründlich zu reinigen und anschließend eine vollständige Probefahrt durchzuführen – es darf dabei keine Lecks geben.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 6.2.2017 um 16:57 bearbeitet. Bei der Druckprüfung von Rohrleitungen darf man keine Ventile als Absperrvorrichtung verwenden – das ist in den Vorschriften festgelegt
Nein, kann die Ventilklappe zu 100 % geschlossen werden?