Alarmgerät für brennbare, giftige Gase, mit Stromversorgung über 24 V DC im Dreileitersystem. Ein Signal+-Leiter, ein 24V+-Leiter für die Stromversorgung und ein gemeinsamer Leiter (Signal- & -24V-). Die 24-V-Stromversorgung wird vom DCS-Gehäuse bereitgestellt, die Signale werden ebenfalls an das DCS übertragen. Das aktuelle Problem ist: Die Masseleitungen von 24V- und dem DCS-Gehäuse sind nicht miteinander verbunden, während auf den Masseleitungen von 24V+ eine Spannung von 24 V anliegt. Auch zwischen der 24V+-Leitung am Messgerät und dem Gehäuse des Messgeräts liegt eine Spannung von 24 V. Ist eine solche Situation normal? Warum gibt es eine Spannung zwischen 24V+ und Masse? Ist diese Nutzung gefährlich?
Nach der Beschreibung des Posters geht meine Vermutung dahin, dass der Gaswarnmelder ein Gleichstromsignal im Bereich von 4–20 mA ausgibt. Der Gemeinschaftspunkt dient dabei als negativer Pol des Signals. Er ist daher nicht mit dem Massekabel verbunden. Das Massekabel wiederum stellt den negativen Pol der Stromversorgung dar und wird zur Absicherung geerdet. Zudem handelt es sich bei 24 V DC um eine sichere Spannung, die ebenfalls geerdet wird. Meiner Ansicht nach besteht keine Gefahr.
Ein dreipoliger Alarmgeber für brennbare, giftige Gase gehört zur Kategorie der Betriebsanlagen und muss an diese angeschlossen werden. Das dient nicht dem Schutzzweck – er darf auf keinen Fall an eine Schutzanlage angeschlossen werden. Wenn 24- nicht mit dem Arbeitsort verbunden ist, dann stimmt das sicherlich nicht. Dieses Problem zeigt, dass der negative Pol der 24-V-Stromversorgung nicht mit dem Erdenpunkt verbunden ist. Sobald der negative Pol der 24-V-Stromversorgung mit dem Erdenpunkt verbunden ist, muss der 24-V-Anschluss des dreipoligen Alarmsystems für brennbare, giftige Gase nicht mehr geerdet werden – schließlich ist dieser Anschluss bereits über den negativen Pol der 24-V-Stromversorgung mit dem Erdenpunkt verbunden. Doch diese Vorgehensweise ist nicht ganz korrekt; zwar ist sie aus elektrischer Sicht nachvollziehbar, doch sie entspricht nicht den Vorschriften bezüglich der Erdung. Deshalb muss der 24-V-Anschluss dennoch mit dem Erdenpunkt verbunden werden.