Die Funktion der Dampfentlastventile (3)

2015-09-23View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von melamine am 28.09.2015 um 09:31 bearbeitet. Funktion der Dampfdruckentlastungsventile (3): Eine weitere Funktion der Druckentlastungsventile besteht darin, unverdünnbare Gase wie Luft aus dem Dampfsystem zu entfernen. Quellen von Luft im Dampfsystem: 1. Nach dem Schließen des Dampfsystems entsteht Vakuum – dadurch wird Luft angesaugt. 2. Das Wasser, das in den Kessel eingeführt wird, enthält Luft. 3. Das Nachfüllwasser sowie das Kondenswasser kommen mit Luft in Berührung. 4. Im Bereich der Ein- und Ausladevorgänge bei intermittierender Erhitzung. 5. Bei direkter Erhitzung trägt die Kälte, die sich in den Materialien und Geräten befindet, dazu bei, dass Luft entsteht.

Schäden durch Luft im Dampf- und Kondenswassersystem: Es entstehen Wärmebarrieren, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt. Dadurch sinkt die Leistung der Wärmetauscher, die Erhitzungszeit nimmt zu, und es werden höhere Dampfdrücke benötigt. Aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit der Luft führt deren Vorhandensein dazu, dass die Produkte ungleichmäßig erhitzt werden. Die Temperatur des Dampfs kann nicht anhand des Druckmessers bestimmt werden – was für viele Prozesse inakzeptabel ist. Das Vorhandensein von 20 % Luft im Erhitzungsbereich führt zu einer Abnahme der Dampftemperatur sowie zu ernsthaften Problemen durch Kondenswasser in dem hydrophoben System. Der Sauerstoff und Kohlendioxid in der Luft können dazu führen, dass Ventile und Wärmeübertrager korrodieren. Zudem kann das Eindringen dieser Gase in das Kondenswassersystem zu Wasserhammerproblemen führen. In Abbildung 1 sind die drei Arten von Wärmeleitwiderständen auf der Dampfseite dargestellt: die Wasserschicht, die Luftschicht und die Ablagerungsschicht. Der größte Wärmeleitwiderstand entsteht dabei durch die Luftschicht. Das Vorhandensein einer Luftschicht auf der Wärmeaustauschoberfläche führt zu kühlen Stellen. Im schlimmsten Fall wird dadurch die Wärmeübertragung völlig behindert – zumindest kommt es zu einer ungleichmäßigen Erwärmung. Tatsächlich ist der Wärmewiderstand der Luft mehr als 1500-mal größer als der von Eisen und Stahl sowie 13.000-mal größer als der von Kupfer. webkit-fake-url://4dcc0959-1673-4a24-a677-0ee4187073e7/image.tiff Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, sinkt die Temperatur des Dampfs erheblich, wenn der Anteil des Luftvolumens im Wärmeaustauscherraum 25 % erreicht. Dadurch verringert sich die Wärmeübertragungsleistung, was bei der Sterilisation zu einem Scheitern der Sterilisierung führt. Dampfentlüftungsventile müssen in der Lage sein, bei Start des Dampfsystems oder während des normalen Betriebs Luft sowie andere nicht kondensierbare Gase rechtzeitig abzuleiten, um die Effektivität der Wärmeübertragung zu gewährleisten und die Geräte zu schützen. Falls Sie Fragen zu der Verwendung oder zum Kauf von Dampfentlastventilen haben, senden Sie bitte eine private Nachricht an den Threadersteller.
Reply #22015-09-24
Warum wird das Bild nicht angezeigt? Warum wird das Bild nicht angezeigt?
Reply #32015-09-24
Gelernt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42015-09-28
Danke an den Originalposter für die Aufklärung. Bitte achten Sie darauf, keine Verstöße zu begehen.
Reply #52015-09-28
mein hat kein Bild, kein Bild, kein Bild
Reply #62015-10-06
Ich habe es gelernt, aber warum gibt es keine Bilder?
Reply #72015-10-06
Ich kann das Bild nicht sehen, ich weiß nicht, warum
Reply #82015-10-06
Hast du das Bild vielleicht nicht hochgeladen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.