HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Optimierung der Einstellungen der Zirkulationswasserpumpe

2015-09-23View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Ein Schwertregenbogen am 2015-9-23 15:39 bearbeitet. Derzeit gibt es eine Kühlturmkonstruktion, die aus drei separaten Kühltürmen besteht. Ein Kühlturm hat eine Leistung von 400 m³/h, während die beiden anderen Kühltürme jeweils eine Leistung von 200 m³/h haben. Im täglichen Betrieb sind Kühltürme mit einer Durchflussrate von 400 m³/h ständig in Betrieb ; Den größten Teil des Tages muss eine Kühlturml mit einer Leistung von 200 m³/h in Betrieb sein. Für eine kurze Zeit müssen gleichzeitig zwei Kühltürme mit jeweils 200 m³/h-Leistung betrieben werden. Etwa 3 Stunden lang sind hingegen weder die einen noch die anderen Kühltürme notwendig. Wie kann man die Zirkulationspumpenanlage für das Kühltanksystem so einstellen, dass die Investitionskosten und der Energieverbrauch minimiert werden? 1) Es sollen drei Kreislaufwasserpumpen mit einer Leistung von 400 m³/h eingesetzt werden. Bei zwei dieser Pumpen soll ein Frequenzumrichter verwendet werden, um den Anforderungen bei einer Verarbeitungskapazität von 600 m³/h der Kühlturmanlage gerecht zu werden ; 2) Einrichtung von zwei Zirkulationswasserpumpen mit einer Leistung von 400 m³/h sowie zwei Zirkulationswasserpumpen mit einer Leistung von 200 m³/h ; ......
Reply #22015-09-23
Man sollte die Frequenzumrichter-Einstellung nicht oft verwenden; für die anderen beiden Fälle reichen normale Pumpen aus. Die normale Leistungsaufnahme des Kühlturms beträgt im Allgemeinen 600 m³, der maximale Wert liegt bei 800 m³ und der minimale Wert bei 400 m³. Am Rückflussrohr sind Temperaturmessungen sowie eine Interlock-Funktion mit den beiden anderen kleinen Pumpen eingebaut. Wenn die Temperatur des Rückflusses über dem festgelegten Wert liegt, wird die zweite Pumpe eingeschaltet. Falls die Temperatur weiterhin nicht sinkt, wird auch die dritte Pumpe eingeschaltet. Für die dritte Pumpe kann ein Steuerkreis in Abhängigkeit von der Temperatur eingerichtet werden. Wenn die Temperatur des Rückflusses auf den Schwellenwert fällt, wird die dritte Pumpe abgeschaltet – bei der zweiten Pumpe gilt dasselbe.
Reply #32015-09-23
Es wird empfohlen, 4 Pumpen einzusetzen: Für eine Kapazität von 400 Kubikmetern ist eine Hauptpumpe sowie eine Ersatzpumpe erforderlich. Für die übrigen Anlagen mit einer Kapazität von 200 Kubikmetern reicht jeweils eine Pumpe aus. Kein Wechselrichter erforderlich
Reply #42015-09-23
Zwei Geräte mit Netzfrequenz, zwei mit Wechselfrequenz; zwei Pumpen werden durch einen Frequenzumwandler gesteuert, dazu ein automatischer Steuerungscomputer mit Touchscreen
Reply #52018-10-20
Es sollen 5–6 Pumpen mit einem Durchfluss von 200 eingerichtet werden, die in der Leitungsanlage beliebig ausgetauscht und kombiniert werden können. Sie können auch als Ersatzpumpen dienen, wobei die Ersatzteile gemeinsam genutzt werden können. Der Einsatz einer Frequenzumrichter wird nicht empfohlen, da bei einer Verringerung der Frequenz sowohl die Durchflussmenge als auch die Förderhöhe sinken, was die Anforderungen möglicherweise nicht erfüllen kann.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.