Welche Methode sollte man zur Entlastung des Dampfs verwenden?

2015-09-23View Original

Thread Content

Kann man dazu einen Druckreduzierventil verwenden, oder sind ein Stoppventil oder ein Druckregelventil besser?
Reply #22015-09-23
Für den Druckabfall ist natürlich ein Druckentlastungsventil am besten – alle anderen Ventile eignen sich nicht wirklich
Reply #32015-09-24
Wir verwenden alle Druckregelventile.
Reply #42015-09-24
Wie ändert sich die Dampftemperatur nach dem Entlasten?
Reply #52015-09-24
Für Anwendungen, bei denen keine hohen Anforderungen an den Druck bestehen, eignen sich Absperrventile. Wenn die Anforderungen gering sind und der Druckunterschied nicht groß ist, reichen herkömmliche Druckreduzierventile aus. Auch selbstständig steuerbare Regulierventile können verwendet werden. In Bereichen, in denen hohe Anforderungen an die Druckkontrolle bestehen, müssen automatisch gesteuerte Regulierventile verwendet werden.
Reply #62015-09-24
Ein Temperatur- und Druckreduzierer eignet sich besser. . .
Reply #72015-09-24
Der Regelventil ist mit dem Drucksensor gekoppelt, um einen größeren Regelbereich zu ermöglichen.
Reply #82015-09-24
Der Threadersteller hat nicht erklärt, welches Ziel mit der Entlastung verfolgt wird Wie wählt man einen Plan aus, wenn das Ziel unklar ist? Kann ich sagen, dass man durch das Einrichten eines Entlastungsrohrs ebenfalls den Druck verringern kann?
Reply #92015-09-24
Wir benötigen einen Dampfdruck von 0,4 MPa. Wir haben Angst, dass der Dampfdruck zu hoch wird, deshalb muss er reduziert werden
Reply #102015-09-25
Natürlich wird ein Druckentlastungsventil verwendet! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #112015-09-25
Ein Druckreduzierventil geht in Ordnung, wir verwenden normalerweise ein Temperatur- und Druckreduziergerät
Reply #122015-09-25
Um Dampf mittleren Drucks in Dampf niedrigeren Drucks umzuwandeln, verwendet man einen Temperatur- und Druckreduzierer. Um Dampf mittleren Drucks in Dampf niedrigen Drucks umzuwandeln, wird ein Destillationsbehälter verwendet.
Reply #132015-09-25
Mit Druckregelventil, nachgeschaltetes Druckregelventil.
Reply #142015-09-25
Druckentlastungsventile sind nützlich; man kann auch Regulierventile + Drucksensor oder selbstregelnde Regulierventile verwenden
Reply #152015-09-27
Um dem hohen Druck, der durch die Angst entsteht, entgegenzuwirken, sollte man Regulierventile verwenden, um den Druck hinter dem Ventil zu stabilisieren!
Reply #162015-09-27
Druckreduzierventil – nach der Druckreduzierung wird der Durchfluss mit einem Regulierventil eingestellt
Reply #172015-09-28
Wenn der Dampfdruck nur geringfügig höher ist als der von Ihnen gewünschte Wert (1–2 Bar) und der Benutzer keine hohen Anforderungen an die Dampftemperatur hat, empfehlen wir die Verwendung von zwei Ventilen. Hinter diesen Ventilen sollte außerdem ein Sicherheitsventil installiert werden – dessen Schaltdruck auf 1,05 Mal den von Ihnen gewünschten Druck eingestellt werden sollte. Auf diese Weise kann Kapital eingespart werden (es ist günstiger als die Verwendung eines Druckreduzierers); Wenn der Dampfdruck erheblich höher ist als der gewünschte Wert und es Anforderungen an die Dampftemperatur gibt (z. B. bei Bedarf an gesättigtem Dampf), empfehlen wir die Verwendung von Vorrichtungen zur Temperatur- und Druckreduzierung. Zur Information
Reply #182015-09-29
Ich stimme dem oben Gesagten zu, aber wenn überhitzter Dampf ankommt, besteht das Abkühlungs- und Entlastungssystem aus einem Set mit Ventilen, Sicherheitsventilen, Regulierventilen sowie Abkühlungs- und Entlastungsgeräten – es ist sehr professionell und sicher
Reply #192015-09-29
Ein Druckreduzierventil reicht aus. Wenn man keine Umstände scheut, kann man das Ziel der Druckreduzierung auch mit einem herkömmlichen Stoppventil per Hand erreichen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.