Als Titel: Warum sind passive Trockenkontakte vom Vierleitersystem und alle aktiven Nasskontakte vom Zweileitersystem? Wie konfiguriere ich die Hardware? ? ? ?
Aktiv und passiv: Aktiv, passiv: Wenn das Feldinstrument für AI die DCS-Karte benötigt, um es mit 24-V-Strom zu versorgen, dann stellt das Instrument ein passives Signal für DCS dar. Im Gegensatz dazu wird das Feldgerät als aktives Signal bezeichnet, wenn das Feldgerät es bereits an anderer Stelle mit 24-V-Strom versorgt hat und die DCS-Karte nicht zur Bereitstellung benötigt. Aktive und passive Signalverkabelung sind unterschiedlich. Beispielsweise sind beim TPS von HONEYWELL die AI-Karten 1 und 2 mit passiven Signalen und 2 und 3 mit aktiven Signalen verbunden, d. h. es ist keine externe Stromversorgung erforderlich. Im CS3000 sind Jumper-Einstellungen erforderlich. Trockene und nasse Kontakte: Trockenkontakt scheint ein gebräuchlicher Name für das Schalten von Größen zu sein, tatsächlich ist er jedoch bereits ein Standardbegriff im Bereich der industriellen Steuerung. Der Trockenkontakt des Relais bedeutet, dass die Stromversorgung des Kontaktkreises über den externen Stromkreis erfolgt. Das Relais stellt nur einen „Knoten (Kontakt)“ zum Verbinden des Stromkreises bereit, und „nichts anderes wird berücksichtigt“” ; Nasskontakte entsprechen Trockenkontakten: Zusätzlich zur Bereitstellung der Kontakte zur Vervollständigung des Stromkreises liefert es auch den für den Kontaktstromkreis erforderlichen Strom
Wie sieht es also mit den Zweileiter- und Vierleitersystemen aus? ? ? ? ?
Die passive Konfiguration verfügt über zwei Signale und zwei Stromversorgungen!
Einige 4-Draht-Instrumente verfügen über Strom und Signale und erfordern normalerweise eine 220-V-Stromversorgung, während andere 4 bis 20 mA benötigen. Das Zweileitersystem ist direkt 4~20 mA, mit 24 V. In Bezug auf Stromschläge gibt es Fälle ohne Stromversorgung.
Zunächst muss zwischen schaltenden Messgeräten und kontinuierlichen Messgeräten unterschieden werden.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tbh007 am 25.9.2015 um 00:05 Uhr bearbeitet. Da die Erwähnung von Kontakten nichts mit analogen Größen zu tun hat, werden passive Kontakte im Allgemeinen als DI-Signale bezeichnet. Es gibt zwei Arten von Trockenknoten: einen mechanischen und einen elektromagnetischen. Mechanisch ist wie der Hilfskontakt am Schütz. Sein Ein-Aus-Vorgang wird durch Maschinen gesteuert, so dass für die Verkabelung nur eine Stromleitung erforderlich ist und eine Signalleitung über den Kontakt zurückgeführt wird, sodass es sich um eine Zweidrahtleitung handelt. Elektronische Kontakte werden von Spulen angetrieben, wie zum Beispiel Relais, die zwei Stromkabel für die Spule selbst benötigen, und die Kontakte, die sie trägt, erfordern dann zwei weitere Drähte, also sind es 4 Drähte. Aktive Kontakte müssen die Kontakte nicht separat mit Strom versorgen. Sie müssen lediglich ein Signalkabel anschließen. Die sogenannten zwei Drähte bedeuten, dass die andere Partei eine Stromversorgung an ein Ende des Kontakts anschließt und Sie die Signalleitung vom anderen Ende des Kontakts zurück anschließen (der Kontakt ist wie ein Schalter. Tatsächlich besteht das sogenannte Signal von DI darin, dass die von Ihnen zugeführte Energie durch den Kontakt fließt und dann zurückkommt). Es gibt auch einige, wie etwa einige Näherungsschalter, fotoelektrische Schalter usw., die zwei Drähte für die Stromversorgung und einen Draht für das Signal benötigen. Es handelt sich um ein 3-Leiter-System, und die Quellenseite wird vom Gerät bereitgestellt. Es ist schwierig, die Bedeutung von aktiv und passiv zu unterscheiden, da die Überkontakte Strom benötigen, um zu funktionieren. Persönlich denke ich, dass die sogenannten passiven Kontakte bedeuten, dass die Stromversorgung auf der Leistungsseite vom Controller selbst bereitgestellt wird, während die Stromversorgung auf der Leistungsseite aktiver Kontakte von anderen Geräten bereitgestellt wird. Das Erkennungsinstrument ist ein analoges Signal. Seine Vierleiter-, Dreileiter- und Zweileitersysteme haben nichts mit aktiven und passiven Kontakten zu tun. Das Vierleitersystem verfügt über 2 Stromleitungen und 2 Signalleitungen zur Stromversorgung des Instruments. Bei Dreileitersystemen, wie z. B. altmodischen Sendern, müssen die beiden Stromversorgungskabel des Instruments 24 V Gleichstrom sein und mit einem Signalkabel verbunden sein. Das negative Ende des Signals ist lokal mit der 24-V-0-Leitung verbunden. Bei Stromgebern kommt das Zweileitersystem zum Einsatz. In der Vergangenheit wurde ein 24-VDC-Pluspol-Stromkabel an einen Signal-Pluspol angeschlossen, und der Signal-Minuspol wurde lokal an die 24V0-Leitung angeschlossen.