Bitte erzählen Sie mir etwas über das Automatik- und Kaskadenregelventil

2015-09-25View Original

Thread Content

Bitte sagen Sie mir, wann das Turm-Flüssigkeitsniveau-Regulierungsventil und das Durchfluss-Regulierungsventil der Turmkesselpumpe im DCS zum Einsatz kommen, welches zuerst, welches zuletzt, welches automatisch und welches in Kaskade eingebaut wird. Bitte teilen Sie mir dies im Detail mit :P
Reply #22015-09-25
Im Allgemeinen wird zuerst der Hilfsstromkreis geschaltet und dann der Hauptstromkreis eingeschaltet, nachdem der Hilfsstromkreis auf Automatik geschaltet wurde.
Reply #32015-09-25
Zuerst manuell und dann automatisch, Systemparameter laufen reibungslos und dann automatisch, Kaskadeneinstellung, zuerst Sekundäreinstellung und dann Haupteinstellung.
Reply #42015-09-25
Erklären Sie die Schaltung deutlich. Im Allgemeinen wird zuerst das Handbuch verwendet. Die Systemparameter laufen reibungslos und dann wird die Automatik eingeschaltet. Bei der Kaskadenanpassung wird zuerst die Sekundäranpassung und dann die Hauptanpassung durchgeführt. Wenn keine Schwankungen erforderlich sind, kann die Automatik direkt eingeschaltet werden.
Reply #52015-09-25
Ich sehe, dass das aktuelle DCS-Bild so aussieht, dass der Flüssigkeitsstand auf automatisch und die Durchflussrate auf Kaskade eingestellt ist. Meinen Sie damit, dass zuerst die Durchflussrate automatisch erfolgt, dann der Flüssigkeitsstand automatisch erfolgt und schließlich der Flüssigkeitsstand in eine Kaskade geschaltet wird? Ich bin neu in diesem Bereich und verstehe es nicht ganz.
Reply #62015-09-25
Ich sehe, dass das aktuelle DCS-Bild so aussieht, dass der Flüssigkeitsstand auf automatisch und die Durchflussrate auf Kaskade eingestellt ist. Meinen Sie damit, dass zuerst die Durchflussrate automatisch erfolgt, dann der Flüssigkeitsstand automatisch erfolgt und schließlich der Flüssigkeitsstand in eine Kaskade geschaltet wird? Ich bin neu in diesem Bereich und verstehe es nicht ganz. Der Flüssigkeitsstand sollte hierbei der Kontrolle des Hauptkreislaufes entsprechen. Warum muss die Kaskade zuerst den Sekundärkreis und dann den Hauptkreis haben?
Reply #72015-09-25
Entsprechend der Änderung des Flüssigkeitsspiegels am Boden des Turms wird die vorgegebene Durchflussrate am Pumpenauslass automatisch geändert. Wer ist hier der Hauptkreis? Wer ist der Sekundärkreis?
Reply #82015-09-25
Stellen Sie vor dem Einschalten der Kaskade zunächst den Pumpenauslass auf einen stabilen Durchfluss ein, regulieren Sie ihn dann mit dem Flüssigkeitsniveauregler und warten Sie, bis er stabil ist, bevor Sie die Automatik einschalten.
Reply #92015-09-25
Ich spreche von den Anforderungen im Betrieb, und das Steuerungssystem in Ihrem DCS-Bildschirm ist ein Kaskadensteuerungssystem. Der Flüssigkeitsstand ist die Hauptkontrolle und die Durchflussrate ist die sekundäre Kontrolle. Es befindet sich bereits in einem automatischen Kontrollzustand.
Reply #102015-09-25
Kontrollieren Sie zunächst automatisch die Durchflussmenge, um den Flüssigkeitsstand stabil zu halten, und nehmen Sie dann die Kaskade in Betrieb.
Reply #112015-09-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 25.09.2015 um 17:01 Uhr von hbrrn veröffentlicht. Der Herausgeber muss zwei Punkte klären.: 1) Der Ausgang des Hauptrings wird als gegebener Kanal des Nebenrings verwendet ; 2) Der Ausgang des Sekundärkreises steuert direkt den Aktuator ; Es gibt keinen automatischen Eingang im Sekundärschleifen-Strömungskanal. Der Sekundärkreis wird von einem einzigen Kreis gesteuert. Das System passt die Öffnung des Durchflussventils automatisch entsprechend dem Durchfluss-Feedbackwert an. Nachdem die Hauptschleife auf Automatik umgeschaltet wurde, kann der extern vorgegebene Wert der Hilfsschleife automatisch den Ausgang der Hauptschleife verfolgen und so eine Kaskadensteuerung realisieren. Im Allgemeinen wird zuerst die Sekundärschleife eingeschaltet. Die Interferenz des Sekundärkreises ist relativ gering und die Einzelkreisregelung lässt sich leichter stabilisieren. ; Wenn der Hauptring stabilisiert werden kann, indem man zuerst investiert, gibt es kein Konzept der Kaskadierung.
Reply #122015-09-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hbrrn am 25.09.2015 um 17:01 Uhr bearbeitet. Die Voraussetzung für die Realisierung der Kaskadensteuerung und des automatischen Betriebs des Sekundärkreises und des Hauptkreiseingangs besteht darin, dass die Betriebsbedingungen während der manuellen Steuerung nahe an den Standardbetriebsbedingungen liegen und der Schwankungsbereich nicht groß ist, sodass der automatische Betrieb den erwarteten Anpassungszweck schnell erreichen kann. Wenn der automatische Betrieb überstürzt erfolgt, kann es leicht dazu kommen, dass ein Verriegelungsalarm zu einer gefährlichen Situation oder einer Alarmabschaltsituation wird:)
Reply #132015-09-26
Bei der Kaskadenregelung von Flüssigkeitsstand und Reservevolumen besteht das allgemeine Hauptziel darin, den Flüssigkeitsstand zu regeln, wobei der Flüssigkeitsstand der Hauptkreislauf und die Durchflussrate der Hilfskreislauf ist. Bei der Kaskadenregelung wird in der Regel zuerst der Hilfsstromkreis und dann der Hauptstromkreis eingeschaltet.
Reply #142015-10-02
Zuerst manuell, dann automatisch, Systemparameter laufen reibungslos und dann automatisch
Reply #152015-10-02
Der Zweck der Kaskadenanpassung besteht darin, die Anpassungsqualität der Hauptvariablen besser zu steuern. Wenn sich die modulierte Variable aufgrund von Prozess- oder Geräteänderungen ändert, kann der Sekundärkreis schnell reagieren, bevor sich die Hauptvariable ändert, wodurch die Stabilität der Variable gewährleistet wird. Die Kaskadenanpassung von Flüssigkeitsstand und Durchflussmenge ist relativ einfach. Stellen Sie zunächst den Flüssigkeitsstand auf manuell ein, geben Sie dann die Durchflussrate ein und passen Sie den PID der Einstellschleife an. Fügen Sie nach der Stabilisierung den Flüssigkeitsstand hinzu, um den PID des Kreislaufs anzupassen und gleichzeitig den PID des Durchflusskreislaufs fein abzustimmen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.