Wie viele Relais und Sicherheitsbarrieren können für die Schaltstromversorgung (220V bis 24V, 10A) in der Leitwarte eingesetzt werden? Wie berechnet man es? Kann ein solches Schaltnetzteil verwendet werden, wenn es über 11 Sicherheitsbarrieren, 16 Relais (24-V-Stromversorgung) und 2 Vierleiter-Flüssigkeitsstandsanzeiger verfügt? Das Hauptproblem besteht darin, dass nicht klar ist, wie man berechnen kann, wie viele Instrumente ein bestimmtes Netzteil transportieren kann, oder welche Art von Schaltnetzteil man aufgrund der Anzahl und Art der zu versorgenden Instrumente wählen soll.
Berechnen Sie die Leistung der Last. Solange die Leistung der Last nicht größer ist als die Leistung des Netzteils, ist es in Ordnung. Allerdings ist es am besten, nicht über längere Zeit unter starker Belastung zu arbeiten. Die Lastleistung sollte nicht größer als 80 % der Leistung des Netzteils sein. Persönliches Verständnis, nur als Referenz.
Am besten erfassen Sie alle Leistungsdaten
Es sollte dir fast gut gehen
Ist es in Ordnung, solange die Summe der Leistung jeder Last 240 W nicht überschreitet? Ich habe gesehen, dass in einigen Informationen darum gebeten wurde, elektrischen Strom zu verwenden, um dies zu berücksichtigen. Was ist los?
Gibt es Informationen zur Auswahl des Schaltnetzteils?
Das stimmt, aber man muss einen gewissen Spielraum lassen. Aus der Formel P = UI ist ersichtlich, dass bei gleicher Spannung die gleiche Spannung in Bezug auf den Strom betrachtet wird. Daher verwenden viele Orte den Strom zur direkten Berechnung. Das ist mein Verständnis für die Diskussion.
Dazu müssen Sie in den Auswahlhandbüchern von Sicherheitsbarrieren, Relais und Instrumenten nach deren Stromverbrauchsparametern suchen. Wenn Ihre Sicherheitsbarriere beispielsweise MTL ist, dann: AI MTL5541 beträgt 1,224 Watt und AO MTL5546Y beträgt 0,84 Watt. DI MTL5511 beträgt 0,6 Watt. Wenn es sich bei Ihrem Relais beispielsweise um ein kleines Relais der RM-Serie von IDEC Izumi handelt, beträgt der Stromverbrauch 0,9 Watt. Vierleiter-Instrumente werden im Allgemeinen mit 220 VAC vor Ort versorgt, und der analoge Schaltkreis wird ebenfalls vom Messgerät mit Strom versorgt. Wenn Sie meiner Auswahl oben folgen, dann sind Sie 24 * Das 240-Watt-Schaltnetzteil von 10 kann die Anforderungen voll erfüllen. Auch Schaltnetzteile werden in Klassen eingeteilt. Die besseren sind Weidmüller und Phoenix, die teurer sind. ; Zu den minderwertigen gehören Schneider und Mingwei aus China, die billiger sind.