Welche Aspekte müssen bei der Lastreduzierung während des Stillstands einer Schichtstromfeuerung berücksichtigt werden?
1. Die Menge an Kohle, die zugeführt wird, sollte in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Lastabfalls allmählich verringert werden. Gleichzeitig muss die Dampfturbine so gesteuert werden, dass die Last gleichmäßig abnimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Lastabfall und die Verringerung der Kohlezufuhr synchron ablaufen. So wird verhindert, dass die Temperatur im Brennkasten zu stark sinkt – was wiederum dazu führen könnte, dass der Sicherheitsmechanismus des Kessels ausgelöst wird und der Stilllegungsprozess nicht ordnungsgemäß ablaufen kann. 2. Je nach Sauerstoffmenge sollte zunächst die Menge an Sekundärluft verringert werden. 3. Je nach Bettdruck und -temperatur sollte die Menge an Frischluft allmählich verringert werden. 4. Während des Abkühlungs- und Drucksenkungsprozesses muss die Ausdehnung der verschiedenen Komponenten genau überwacht werden, und die Werte der Ausdehnung müssen rechtzeitig aufgezeichnet werden. 5. Wenn das Bettmaterial nicht vollständig abgeschliffen werden muss, sollte es eine ausreichende Dicke behalten, um zu verhindern, dass es beim nächsten Start aufgrund von zu langer Zeit zu dünn wird.
Kapitel 7 von NFPA 85: Anlauf, Betrieb und Stilllegung von Kreislauf-Schüttgutbädern – alle Anforderungen sind vollständig beschrieben