Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von „Glücklich, dass es dich gibt“ am 4.11.2015 um 15:33 geändert. Ich möchte wissen, wie viele Messpumpen insgesamt für die verschiedenen Systeme in einem Kraftwerk mit 2·660 MW Leistung benötigt werden – sowie welche Durchfluss- und Druckwerte vorliegen. Je genauer, desto besser. Dringend! ! ! ! ! ! reward_7ree
Dosierpumpen: Wenn Sie mit dem Dosieren von Chemikalien meinen, dann gibt es ein Set für die Dosierung in Kesseln, 2 Sets für den Deoxygenator, etwa 4 Sets für die Desalzierung sowie etwa 5 Sets für Kühltürme. Wenn man von jeweils einer Pumpe zur Einsatzzeit und einer als Ersatz ausginge, wären es mindestens 12 Sets. Allerdings unterscheiden sich die Preise – bei der Dosierung von Phosphaten in Kesseln sind hohe Druckanforderungen erforderlich, weshalb dort meist Doppeldiaphragmpumpen verwendet werden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gjn1970 am 2015-10-21 08:59 bearbeitet. Für das Wasserkreislaufsystem der Anlagen mit einer Leistung von 2x660 MW können zwei Dosierpumpen verwendet werden. Es gibt zwei Arten der Dosierung im Wasserkreislaufsystem: Erstens wird Säure in das Wasser gegeben – dazu sind drei Dosierpumpen erforderlich, wobei zwei in Betrieb sind und eine als Ersatz dient. Zweitens werden Stabilisatoren in das Wasser gegeben – auch hier sind drei Dosierpumpen notwendig, wobei wiederum zwei in Betrieb sind und eine als Ersatz dient. Natürlich kann man für jedes dieser Systeme auch zwei Dosierpumpen verwenden, wobei eine als Ersatz dient. Was das Dosiersystem für das Wasserversorgungssystem angeht – einschließlich der Zugabe von Hydrazin und Ammoniak – wird ein modulares System verwendet. Jedes Aggregat wird separat betrachtet. Für das Dosiersystem jedes Aggregats können entweder mehrere Dosierpumpen eingesetzt werden, oder es können zwei Pumpen verwendet werden, wobei eine als Ersatz dient. Bei Dampfkesseln muss es ein System zur Zugabe von Chemikalien in den Dampfkessel geben – insbesondere Natriumtriphosphat. Auch dieses System ist in Modulbauweise ausgeführt; pro Anlage werden zwei solcher Systeme installiert, wobei eines als Ersatz dient. Außerdem gibt es ein Entsalzwassersystem mit Dosierung, das in zwei Sets aufgebaut ist, jeweils mit zwei Geräten – eines in Betrieb und eines als Ersatz.